Extrem hoher Pelletsverbauch (200kg in 3 Tagen) bei Kfw70 Mehrfamilienhaus!

4,40 Stern(e) 5 Votes
R

rudiherbert

Guten Tag.

Mir ist gerade folgendes an unserer Pelletheizung (6 Fam. Neubau Kfw70) aufgefallen.
Ist Neubau, und erster Winter....

Der Verbrauch im Oktober (war ja sehr mild in Bayern) betrug 1000kg.
Nun beträgt der aktuelle Verbrauch von 200kg an 3 Tagen!
Hochgerechnet also 2 To. im Monat!
Wir haben zwar jetzt etwas kältere Temp., jedoch vom harten Winter noch keine Spur!

Mir ist folgendes an der Pelletheizung (Eta 20-30) aufgefallen.
Temp. Fußbodenheizung 56 Grad bei 1 Grad Außentemp.
Vorlauf Fußbodenheizung im Heizungsraum 30 Grad? Genau wie Rücklauf!?
Anzeige Vorlauf in der Whg. 38 Grad bei aktiven Raumth. Bei inaktiven 20 Grad.

Der Pufferspeicher wird durch Kollektoren am Dach unterstützt (Warmwasser . + Heizung).

Ich bin mir sicher, dass dieser Verbrauch nie und nimmer stimmen darf!
Der Neubau ist gut isoliert. Der Bau ist trocken! Jeder heizt "anständig" und lüftet nach Regel.

2 To. Pellets pro Monat im Winter ist extrem!
Im Okt. hatten wir 1 To.
Im Sommer 500kg pro Monat

Bevor ich den Heizungsbauer bzw. die Hausverwaltung einschalte, wollte ich mir hier Tipps holen.

Danke
 
L

Legurit

Brennwert von 960 kWh... also 53 kWh pro Tag und Wohnung. Haben wir in unserem Haus auch in etwa - so abnormal nicht; allerdings schon eher hoch, wenn man bedenkt, dass ein Haus mehr Außenwände hat ;-)
Schau dir mal die Verbrauchsverteilung von Heizungen an.. wenn ihr 500 kg im Sommer habt (für was??? - Warmwasser habt ihr doch ST) und 1 Tonne im Übergangsmonat habt, sind 2 Tonnen für einen kalten Monat voll im Rahmen.
 
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26463 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Extrem hoher Pelletsverbauch (200kg in 3 Tagen) bei Kfw70 Mehrfamilienhaus!
Nr.ErgebnisBeiträge
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
3falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 19
4Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
5Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
6Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
7Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
8Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
9Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
10Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
11Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
12Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
13Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
14Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
15Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
16Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
17Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
18Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52

Oben