Hallo,
das Thema ist schon ziemlich alt. Gefunden habe ich es in Google wo ich selbst nach „getair Erfahrungen“ gesucht habe. Wollte mal sehen was es so gibt.
Anscheinend bin ich nun der Erste und mein Erster Eintrag hier im Forum.
Jetzt zu meiner Erfahrung:
Bei uns sind die getair Geräte seit einem Jahr im Einsatz. Ein Poroton Haus mit 140qm. EG + OG. Je Geschoss sind vier Geräte im Einsatz. Je Etage eigene Steuerung. Verkabelung erfolgte während der Rohbauphase, „in Reihe“.
Da wir einen Kaminofen in Betrieb haben war die Vorgabe vom Schornsteinfeger, dass da ein Druckwächter angeschlossen wird. Sonst ist eine Erlaubnis nicht gegeben.
Gelöst habe wir es so:
Netzteil A: Betriebt die beiden Steuerungen
Netzteil B: Betriebt die Geräte. Sollte der Druckunterschied von 8 Pa entstehen, dann „schießt“ der Druckwächter das Netzteil B raus und die Geräte bleiben stehen. Netzteil A der die Steuerungen betreibt läuft weiter.
Wieso der Unsinn? Mein eigener Gedanke: Schutz der Steuerungen. Wenn es bei Wind und Wetter zu Böen kommt so kann es zu Druckunterschieden die nur kurzzeitig und oft vorkommen. Je nach der Empfindlichkeit des Druckwächters geht es aus im Sekundentakt
So viel zur Elektrik. Nun zu den Geräten.
Die Geräte laufen sonst stabil und das ganze Jahr über. Kein Problem mit der Steuerung. Nur die Touch-Oberfläche ist nervig. Also kein Touch was man heute vom Smartphone kennt. Vielleicht sind die Dinger heute besser. Aber man muss schon deutlich darauf tappen.
Bei der Lautstärke habe ich keine Vergleiche zu anderen Anbietern. Mir wurde versichert, dass die schon ziemlich leise sind. Sie laufen in der niedrigsten Stufe und im normalen alltäglichen Geschehen höre ich die überhaupt nicht und ich bin schon ziemlich Geräuschempfindlich.
Die Blenden sehen auch gut aus und integrieren sich sehr gut in die Wand. Nach ein paar Wochen muss man die andrücken denn der innere Schaumstoff drängt die Blenden ein wenig raus. Aber nichts dramatisches.
Das mit dem Wohnklima ist schon wirklich gut. Vor allem wie viel Feuchtigkeit da raus geblasen wird. Wir sind vor einem Jahr eingezogen und im letzten Winter hatten wir an der Außenwand, unmittelbar in der Abluft Nähe, richtige Reif/Frost Flächen. In den nächsten zwei Jahren wird das Poroton Haus weiter gut trocknen und ich bin froh, dass wir die Lüftung haben.
Aber noch mal, ich habe keine anderen Vergleiche. Die Nachbarn haben alle zentrale Anlagen direkt vom Fertighaus-Hersteller. Ich denke nur halt immer wie viel Feuchtigkeit in den Leitungen so bewegt wird. Irgendwann haben die ein Reinigungsproblem.
Wenn es Fragen gibt so versuche ich die zügig zu beantworten.
Bis dann.
Balaturi