Baustromkosten über 6.000€

4,70 Stern(e) 3 Votes
C

Cheesy

Hallo Zusammen,

wir haben ein Einfamilienhaus gebaut (ca. 160 m² mit Fußbodenheizung beheizte Fläche) und haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (Stiebel Eltron LZW 504). Im Vertrag mit dem Bauunternehmen (wir haben schlüsselfertig gekauft) ist geregelt, dass "Kosten und Maßnahmen zur Bauaustrocknung" eine Bauherrenleistung sind.

Mit der Hausbaufirma sind wir soweit zufrieden, doch nun der Schock: Für die Bauaustrocknung stellt man uns eine Rechnung in Höhe von 6.212€.

Begründet wird das damit, dass der Hausanschluss während der kompletten Trocknungsphase noch nicht vorhanden war und man somit ein Hotmobil mit einer Leistung von 19 kW einsetzen musste. Die Kosten kommen wie folgt zustande:

Phase 1. 20.12.16 - 02.01.17 Fußbodenheizung frostfrei gehalten.
14 Tage á 8 Stunden á 19 kW á 32 Ct./kWh Baustrom: 680€

Phase 2. 02.01.17 - 27.01.17 Fußbodenheizung-Aufheizprogramm auf Max. Temperaturren
26 Tage á 20 Stunden á 19 kW á 32 Ct./kWh Baustrom: 3.161€

Phase 3. 28.01.17 - 15.03.17 Haus auf 18 Grad Raumtemperatur gehalten
65 Tage á 6 Stunden á 19 kW á 32 Ct./kWh Baustrom: 2.371€

Ein Hausanschluss war zum Zeitpunkt des Estrichprogramms noch nicht vorhanden. Trotz Zusage den Stromzähler in KW33/KW34 2016 zu setzen hat der Netzbetreiber bzw. dessen Subunternehmen bis KW 13 2017 (!) benötigt, den Zähler zu setzen. Trotz mehrmaligem Anmahmen meinerseits sowie der Baufirma.

Die Baufirma stellt sich auf den folgenden Standpunkt:
- Die hohen kosten wären nicht dem Aufheizprogramm an sich geschuldet (denn hier würde der Heizstab auch sehr stark in Anspruch genommen werden), sondern der Phase 3 ( Temperatur auf 18 Grad halten, um das Einfrieren der Leitungen zu verhindern und ein Arbeiten vor Orz zu ermöglichen)
- Für die Phase 3 hätte man die Wärmepumpe nehmen können, aber da der Hausanschluss noch nicht vorhanden war musste man weiter das 19 kW Hotmobil nehmen
- Die Wärmepumpe auf den Baustrom anzuschließen kam nicht in Frage, da dies zu gefährlich sei, da der Kompressor der Wärmepumpe sehr empfindlich sei und dieser sofort kaputt gehen würde, wenn z.B. ein anderes Handwerker den Baustrom kurz abklemmt.
- Sprich: Die Baufirma schiebt es voll auf den Netzbetreiber sowie auf die niedrigen Temperaturen

Nun meine Fragen:
- Wie schätzt ihr die Chancen ein Ansprüche geltend zu machen ggü. dem Netzbetreiber?
- Aus meinem Direkten Bekanntenkreis kenne ich diverse Beispiele, in denen die Wärmepumpe auf den Baustrom angeschossen wurde. Sind die Argumente der Baufirma bezüglich der Kompressors valide?
- wäre denn wirklich der Einsatz eines 19 kW Hotmobils nötig gewesen?

Viele Grüße
Stephan
 
Marvinius II

Marvinius II

Den Einsatz eines Hotmobils zur Estrich Trocknung hat meine Baufirma auch vorgeschlagen. Ich hatte schon Befürchtungen, dass das sehr teuer wird und habe dann lieber 4 Wochen Bauzeitverzögerung akzeptiert bis die Hausanschlüsse und die Wärmepumpe eingebaut sind. In dieser Zeit wird halt permanent durchgelüftet und das Gebäude trocknet ein wenig vor sich hin
 
ares83

ares83

- Aus meinem Direkten Bekanntenkreis kenne ich diverse Beispiele, in denen die Wärmepumpe auf den Baustrom angeschossen wurde. Sind die Argumente der Baufirma bezüglich der Kompressors valide?
Wir bekommen die gleiche WP. Ob valide KP, aber die gleiche Aussage kam auch von unserer ausführenden Heizungsfirma.
 
C

Cheesy

Hallo Marvinius,

Danke für deine Rückmeldung. Leider gab es diesbezüglich keine Kommunikation seitens der Baufirma. Sprich man hat es einfach gemacht. Vermutlich da man sowieso dem Zeitplan schon etwas hinter her war. Hätte ich die Wahl gehabt wäre das natürlich eine gute Option gewesen.
 
B

Bau-Schmidt

Der Preis für eine Kilowattstunde ist okay, aber es müssten über 19400 kW/h verbraucht wurden sein. Ca. 184 kW/h pro Tag.
 
T

Trasher19

Für mich stellt sich die Frage ob das Hotmobil wirklich immer mit der Max-Leistung von 19 KW gelaufen ist und überhaupt mit Strom läuft? Wir setzen bei Sanierungen von größeren Heizungsanlagen auch diese Geräte ein, normalerweise laufen die mit Heizöl und es wird dann die Bereitsstellung + Miete + die verbrauchten Liter als Kosten angesetzt. Hier die reinen KW anzusetzen ist natürlich heftig.
 
Zuletzt aktualisiert 27.11.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28384 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Baustromkosten über 6.000€
Nr.ErgebnisBeiträge
1Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Stiebel Eltron WPL 08 S 15
8Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
11Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
12Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
13Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
14Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
15LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
16Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
17Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
18Heizlastberechnung oder Raumheizlast 26
19Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
20Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18

Oben