Also bei uns waren zwei Dinge wichtig:
1. Jeweils (Bodenplatte/Geschossdecke)vor dem Betonieren hat der Tragwerksplaner die Bewehrung abgenommen (schriftlich bestätigt) und
2. brauchten wir die Betonlieferscheine.
Beide Dinge mussten bei uns zur Rohbauabnahme durchs Bauamt vorgelegt werden.
Macht auch Sinn. Wenn der Stahl richtig liegt und der Beton innerhalb der zulässigen Zeit verbaut wurde kann man nicht mehr soviel falsch machen. Es sei denn, die Arbeiter haben keinen Rüttler verwendet und der Beton ist nicht richtig verdichtet. Aber daran kann man jetzt eh nix mehr ändern.
Wenn Du sicher gehen willst, lass den Tragwerksplaner oder einen anderen Sachverständigen mit nem Rückprallhammer anrücken und den Beton prüfen.
1. Jeweils (Bodenplatte/Geschossdecke)vor dem Betonieren hat der Tragwerksplaner die Bewehrung abgenommen (schriftlich bestätigt) und
2. brauchten wir die Betonlieferscheine.
Beide Dinge mussten bei uns zur Rohbauabnahme durchs Bauamt vorgelegt werden.
Macht auch Sinn. Wenn der Stahl richtig liegt und der Beton innerhalb der zulässigen Zeit verbaut wurde kann man nicht mehr soviel falsch machen. Es sei denn, die Arbeiter haben keinen Rüttler verwendet und der Beton ist nicht richtig verdichtet. Aber daran kann man jetzt eh nix mehr ändern.
Wenn Du sicher gehen willst, lass den Tragwerksplaner oder einen anderen Sachverständigen mit nem Rückprallhammer anrücken und den Beton prüfen.