Hallo zusammen,
wir bauen dieses Jahr eine Doppelhaushälfte in Niederbayern. Aktuell sind wir an der Lichtplanung, die wir unter anderem mit KNX realisieren wollen, welches System (Dali & DMX oder REG-LED Controller) ist uns auch noch nicht ganz klar.
Wir haben mal einen ersten Entwurf gemacht und würden gerne eure Meinung dazu hören/lesen...
Was könnte man da optimieren?? Welches System würdet ihr für die Beleuchtung besser finden? Die Spots in Küche und Bad sind Dim2Warm, sonst würden wir noch gerne LED RGBW(W) verwenden.
Wir freuen uns auf eure Verbesserungsvorschläge.
Viele Grüße
Anhang anzeigen 18811
Anhang anzeigen 18812
KNX Steuerung im Zusammenhang mit der Beleuchtung lohnt nur, wenn Ihr verschiedene Lichtszenarien unabhängig voneinander schalten wollt. Dazu gehören dann auch Wandlampen, Bilderleuchten bzw. Die Beleuchtung der Wohnwand.
Wenn ihr daher in Eurem Schlafzimmer nur eine Lampe habt, dann braucht Ihr dort auch kein KNX, um diese Lampe zu schalten.
Z.B. bei uns im Bad sind folgende Szenarien über ein Merten KNX realisiert:
A) Nur Spot über WC
B) Nur 3 Spots über waschbecken
C) Nur Spot über Whirlpool
D) Spot und indirekte Beleuchtung Whirlpool
E) Nur indirekte Beleuchtung Whirlpool
F) Alles an
Die Lichtplanung hat uns einmal 350€ gekostet. Danach wurde allerdings das Haus komplett umgeplant. Aber die Beratung war so gut, dass wir die zweite Lichtplanung dann selbst machen konnten
Was die Helligkeit angeht, sind wir mit folgenden Daten gut gefahren.
Standard Helligkeit 150 Lumen/m2 (Lux)
Bad/ Küche / Arbeitszimmer 300 Lux
Schlafzimmer: Ev. 100 Lux
Du kannst pro Raum aufteilen auf 1x Primär- und bis zu 4× Sekundärbeleuchtung, daraus ergeben sich dann die Lichtszenarien
Im Moment hat Dein Flur rund 18000 Lumen, bei 150 Lux könnte er also 120 m2 groß sein, bei 300 Lux immerhin noch 60m2. In der Realität einer Doppelhaushälfte bist Du aber eher bei 10m2 und damit stark überbelichtet.