Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle)

4,80 Stern(e) 5 Votes
B

boxandroof

150m², Dämmung zwischen Kfw 40 und 55, Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Raumtemperaturen 20-21°, auch im Bad.

Mit Restbaufeuchte werden wir im ersten Jahr voraussichtlich verbrauchen:
6500kWh Wärme zum Heizen
+600kWh Wärme je Person für Warmwasser

Stromverbrauch ca. 4000kWh im Jahr für alles:
- 1500kWh Luft-Wasser-Wärmepumpe
- 360kWh Lüftung
- Rest Haushalt

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe wurde überdurchschnittlich gut geplant und der Standort in Niedersachsen ist einigermaßen mild, sonst wären die Verbrauchskosten ungefähr auf dem Niveau von Gas.

Zum Heizen zahlen wir damit rechnerisch aktuell etwa 30€/Monat für Ökostrom im Haushaltsstromtarif. Mit Gas wären es ca. 15€ mehr + Schornsteinfeger + Wartung.
 
N

Niloa

Die Frage ist ja, ob wirklich der Verbrauch so hoch ist oder ob vielleicht einfach der Gastarif teuer ist?
 
Nordlys

Nordlys

Es ist eigentlich auch mehr so ein "Wer hat den Längsten Spiel." Wenn wir 200,- mehr im Jahr verbrauchen als jemand mit KFW 40 etc, so haben wir aber auch 20 tausend eingespart im Bauvorgang, weil wir eben keinen KfW 40 Standard, keinen blower door test, keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, keine Luft-Wasser-Wärmepumpe, keine PI Anlage genommen haben, sondern Standard blieben. Also hab ich schon mal 100 Jahre Vorsprung. K.
 
Winniefred

Winniefred

Hallo zusammen!

Mich würde mal interessieren, wie hoch eure Energiekosten in euren Häusern sind.

Da würde mich vor allem interessieren:

1: Baujahr
2: Energiestandard
3: Stromkosten
4: Gaskosten (Alternativ eure andere Wärmequelle z.B. Strom für Luft-Wasser-Wärmepumpe, usw.)
5: Anzahl Verbraucher im Haus
.
1. 1921, Reihenendhaus 100m2

2. keine Ahnung, ist aber in den 90ern gedämmt worden mit neuer Haustür; und Dachdämmung und Fenster sind aus 2017, Kellerdämmung noch nicht vorhanden

3. 90€, da kriegen wir aber ca 350€ wieder

4. 61€, da kriegen wir etwa 120€ wieder (Gasheizung aus 2010)

5. 4 Personen
 
T

trendyandi

- Baujahr 2014
- Luft-Wasser-Wärmepumpe / Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung / KfW70 / 150 m²
- 3.300 kWh für Luft-Wasser-Wärmepumpe/Kontrollierte-Wohnraumlüftung + 1.900 kWh Haushaltsstrom = ca. 700 EUR Luft-Wasser-Wärmepumpe + 450 EUR Haushaltsstrom
- 2 Erw. + 2 Kinder
 
E

Egon12

1: Baujahr
2015/16, 140 m² Fußbodenheizung

2: Energiestandard
Gas Brennwerttherme + Warmwasser Solarthermie (Ausrichtung Ost),

3: Stromkosten (2018)
ePrimo 2.800 kw/h

4: Gaskosten (2018)
Vatenfall 1669 m³ -> 16.431 kw/h

5: Anzahl Verbraucher im Haus
2,5

P.S. Heizung EG 22,5 °C ; DG entsprechend auch, Bad 24 ° C
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuletzt aktualisiert 01.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4905 Themen mit insgesamt 98007 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle)
Nr.ErgebnisBeiträge
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Luft-Wasser Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 10
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
4KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
5Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
6LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
7Gas-Brennwerttherme ohne Solarthermie ausreichend für KfW-70? 10
8Welches Heizungssystem für unser Kfw 70 Haus ohne Keller? 15
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
10Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
11Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
12GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
13Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
16Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
20Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21

Oben