Der Preis einer Bohrung ergibt sich vor allem aus der Bohrtiefe und dem Untergrund. Diese Angaben fehlen.
Der dargestellte Leistungsumfang ist auch nicht vollständig bzw. herausragend. Es wird offenbar kein verbessertes Verpressmaterial verwendet, sonst wäre dies aufgeführt. In einem „all in“ Angebot würde ich zudem die Entsorgung des Bohrschlamms inkl Container und Frischwasserverbrauch erwarten sowie die komplette bürokratische Abwicklung inkl Beantragung von Förderungen.
Die Versicherung wiederum ist nichts besonderes und bedarf nur einer Unterschrift.
Danke für eure Hinweise, das hilft mir schon sehr weiter!: Anbei die weiteren Infos:
- Bohrschlammentsorgung, falls nicht über Kanalisation möglich (Pauschal +500 Euro)
- Verfüllmaterial ist Standard mit Wärmeleitfäuhigkeit von ca. 1Watt :-(
- Bürokratische Abwicklung usw. ist alles beinhaltet.
Wie gesagt: ca. 15.000 Euro für 4,8kW (garantiert). Was meint ihr? Ich hole mir definitiv noch weitere Angebote ein.
Ich hätte noch eine weitere Frage zur Auslegung (ich bin ja echt noch Anfänger bei der Thematik, hoffe dass die nicht zu dämlich ist):
1. Thema Heizlast vs. Sondengröße: Muss die Leistung der Sonde exakt der berechneten Heizlast entsprechen? Oder etwas drunter? Oder drüber? Muss ich zur DIN-Heizlast zusätzlich noch Warmwasser aufschlagen?
2. Ganz konkret Wir haben eine errechnete Heizlast (DinEN 12831) von 5,1kW. Hier wurden bereits alle Kellerräue abgezogen - wir wollen aber 2 Räume beheizen. Rechne ich diese mit ein komme ich auf 6,3kW. Dazu haben wir eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Setze ich hier 80% Rückgewinnung der Lüftungswärmeverluste an gewinne ich ca. 1,3kW. In Summe dies dann 6,3kW-1,3kW = 5kW Heizlast. Wenn das stimmt, wäre meine Sonde mit garantierten 4,8kW Leistung etwas zu niedrig dimensioniert, oder? (Gap von 0,2kW)
3. Würde verbessertes Verpressmaterial mir hier weiterhelfen? Ich las in einem Forum, dass dies bis zu 10-15% an Leistung herausholen kann - dann wäre ich ja Safe?
4. Die 6,1kW Wärmepumpe von Weishaupt (WWP S 6IDT-2) passt dann zu diesem System gut dazu, oder?
5. Freunde sagten mir, dass zusätzlich noch ein Sachverständiger bezahlt werden muss, der die Bohrung beaufsichtig - ist das immer so?