Luftwechselrate Erfahrungen, Tipps?

4,80 Stern(e) 4 Votes
K

Krolock

Hallo Freunde,

ich habe jetzt die Lüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit WR Nibe Ftx 239 W eingestellt bekommen.
Im Keller wurde in einem Raum ein Volumen von 95,3 m³ ermittelt bei Faktor steht 1,5, Zuluft(Soll 16 m³/h ermittelter Wert 22 m³/H. Wofür steht der Faktor?
Ich wundere mich, denn wenn ich so richtig rechne, dann tauscht sich die Luft im Raum erst nach 6 Stunden (im Wohnzimmer nach 4,4 Std. (140,6 m³ Faktor 3 soll 31 m³/h ist 32m³ /h. Kann das richtig sein? Oder stimmt mit der Nibe was nicht?
 

€uro

Hallo,
... Kann das richtig sein?
Die richtiger Luftvolumenströme sind dem Luftmengenplan nach DIN 1946-6 zu entnehmen (Nennlüftung). Diese Werte finden auch bei der Heizlastberechnung Berücksichtigung. Beim Einmessen der Anlage sind die vorgegebenen Werte einzuhalten, andernfalls kann es bei sehr gut gedämmten Gebäuden (KFW 55 u. besser) zu Problemen kommen.
Wichtig bei der Einmessung ist, dass kalibrierte Aufsatzhauben verwendet werden.

v.g.
 
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11343 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luftwechselrate Erfahrungen, Tipps?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Lüftungsanlage ist nur laues Lüftchen 10

Oben