Guten Tag.
Mir ist aufgefallen, dass jetzt bei wirklich sehr warmen Wetter durch die Solaranlage
gut Leistung in den Pufferspeicher geliefert wird.
Die Puffertemperatur steigt Nachmittags aktuell auf ca. 80 Grad oben am Puffer,
wo der Vorlauf zur Frischwasser liegt.
Abends, liegt die Puffertemperatur jedoch oben nur noch bei ca. 60 Grad.
(Pelletheizung läuft erst an, wenn am Fühler 55 Grad erreicht werden. Also zur Zeit morgens).
Frage:
Die Frischwasser ist aktuell auf 58 Grad Soll (Erzeugungstemperatur) eingestellt.
Zirkulation auf 53 Grad.
Begrenzt wird der Vorlauf vom Puffer zur Frischwasser auf 65 Grad mittels einfachen Mischer.
Ist es der Frischwasser egal, dass Abends teilweise nur ca. 60 Grad zur Frischwasser vom Puffer geliefert wird?
Mit Vorlauf 60 Grad Soll 58 Grad zu erzeugen ist eigentlich zu knapp. 65 Grad sollten es schon sein.
Es wäre mir jedoch egal, wenn die Frischwasser statt 58 Grad, in dieser Zeit halt nur 55 Grad rum erzeugt.
Wenn der Kessel wieder liefert (mit 65 Grad oben im Puffer), ist ja wieder genug Vorlauf zur Frischwasser vorhanden.
Besten Dank
Mir ist aufgefallen, dass jetzt bei wirklich sehr warmen Wetter durch die Solaranlage
gut Leistung in den Pufferspeicher geliefert wird.
Die Puffertemperatur steigt Nachmittags aktuell auf ca. 80 Grad oben am Puffer,
wo der Vorlauf zur Frischwasser liegt.
Abends, liegt die Puffertemperatur jedoch oben nur noch bei ca. 60 Grad.
(Pelletheizung läuft erst an, wenn am Fühler 55 Grad erreicht werden. Also zur Zeit morgens).
Frage:
Die Frischwasser ist aktuell auf 58 Grad Soll (Erzeugungstemperatur) eingestellt.
Zirkulation auf 53 Grad.
Begrenzt wird der Vorlauf vom Puffer zur Frischwasser auf 65 Grad mittels einfachen Mischer.
Ist es der Frischwasser egal, dass Abends teilweise nur ca. 60 Grad zur Frischwasser vom Puffer geliefert wird?
Mit Vorlauf 60 Grad Soll 58 Grad zu erzeugen ist eigentlich zu knapp. 65 Grad sollten es schon sein.
Es wäre mir jedoch egal, wenn die Frischwasser statt 58 Grad, in dieser Zeit halt nur 55 Grad rum erzeugt.
Wenn der Kessel wieder liefert (mit 65 Grad oben im Puffer), ist ja wieder genug Vorlauf zur Frischwasser vorhanden.
Besten Dank