Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag

4,80 Stern(e) 9 Votes
B

Bookstar

Das klingt nicht nachvollziehbar.
Ist es zusätzlich draußen wärmer geworden?
Wurde lange genug gewartet? Also ca.48h?
Typischer Anfängefehler. Das Haus ist 1 Grad warm und du sparst diese Energie ersteinmal kostenlos ein. Dein Hinweis mit den 48 Stunden sind somit richtig. Danach geht der Verbraucht hoch.
 
A

Alessandro

also ich glaube fest an einen Fehler.
24°C Raumteperatur mit 30°C Vorlauftemperatur, 10cm VA und Außentemperaturen im Minusbereich?
 
T

T_im_Norden

Wir haben 23 Grad Raumtemperatur im WZ, 20/21 in den Bädern und anderen Räumen und ca 18 Grad im Schlafzimmer.
Bei 22/23 Grad errechnetem Vorlauf und 27/28 Grad Vorlaufabschaltung und Temperaturen im Minusbereich.

Ich bin bisher noch nicht an den Punkt gelangt das die Vorlauftemperatur rauf muss, im Moment regelt die Heizung das noch über die Laufzeit die zwischen 14 - 20 Stunden liegt.

150m2 Energieeinsparverordnung mit leicht verbesserter Wanddämmung.
 
A

Alessandro

ich muss hier mit ca. 5°C mehr in den Vorlauf fahren um diese Temperaturen zu erreichen. :eek:
Also die Heizkurve die du im Vorlauf fährst, fahre ich als RL_soll
 
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26442 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag
Nr.ErgebnisBeiträge
1Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
2Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
3Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
4Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13

Oben