Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel

4,70 Stern(e) 7 Votes
M

Meyer37

Hallo,
wir bauen gerade mit GU ein Einfamilienhaus in BW und der Rohbau wurde gerade errichtet.
Bei der Begehung mit unserem Sachverständigen ist aufgefallen, dass die Mauerwerksabdichtung nicht ganz Normgerecht ausgeführt ist.

1618897947514.png


Es müsste wie im oberen Bild umgesetzt sein, "leider" fehlt der gelb markierte Bereich. Die Folie ist also nicht um das Streifenfundament herum geführt, sondern liegt nur waagerecht auf.

Ich habe noch nicht mit dem GU gesprochen, da ich mir noch nicht über das weitere Vorgehen sicher bin.
Welche Optionen habe ich? Welche sind Sinnvoll und Verhältnismäßig?
Ist das etwas wo ich eine Mängelbeseitigung fordern sollte? Oder sieht man darüber hinweg wenn der Rest stimmt? Wie kritisch ist das fehlen?

Bisher bin ich zufrieden mit dem GU und habe etwas Respekt/Angst davor den Frieden zu stören.
 
D

danixf

Wurde mit der Fassade bereits begonnen?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht vergessen wurde, sondern erst noch gemacht wird. Da muss nicht zwangsläufig eine Folie hin.
Google mal" Remmers 2k".
Da wird kurz bevor mit der Fassade begonnen wird sicherlich eine Bitumendickbeschichtung aufgestrichen.
 
M

Meyer37

Das ist definitiv abgeschlossen.
Bitumendickbeschichtung liegt tatsächlich noch unter der Folie. Also es ist alles wie es soll, abgesehen davon dass es nicht um die Kante herumgelegt/gestrichen wurde (also wie auf dem unteren Bild aussieht)
 
Nida35a

Nida35a

Der SV wird diese fehlende Abdichtung in dem Protokoll als schwerer Mangel einstufen, der zu beheben ist
 
M

Myrna_Loy

Bei uns wurde die auch nicht sofort eingelegt. Begründet wurde das damit, dass die bei den ersten, weiteren Arbeiten sonst leicht beschädigt wird.
 
Zuletzt aktualisiert 26.11.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel
Nr.ErgebnisBeiträge
1Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
2Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
3Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
4Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
5Welche Fassade ist besser? 33
6Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
7Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29

Oben