Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden

4,60 Stern(e) 5 Votes
S

Stefan001

Alles drosseln ist nicht ideal. Besser die Pumpe schwächer stellen. Oder geht das bei der Wärmepumpe nicht?
Um welche handelt es sich überhaupt?
Wie groß ist das Haus?
Ist ein Überström Ventil verbaut?
@TE: Bitte erstmal Deine Anlage beschreiben. Nur die relevanten Dinge nennen.
Stiebel Eltron LWZ CS5 Premium
150qm, KfW55, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit zentraler Lüftung.
2 Heizkreise nach Geschossen getrennt.
Keine Überstromventile.

Eher: lief überhaupt ein Heiztakt?
Die 0,2K Abweichung sind einfach die Ungenauigkeiten der Fühler, respektive auch einfach dem Einbauort geschuldet.
Heute gleiches Verhalten, da lief definitiv ein Heiztakt.
Hast Du viele Fenster wo die Sonne auf den Fußboden scheint?
Verhältnismäßig wenig. Zumal die letzten Tage auch wenig Sonne war.
 
H

HoisleBauer22

Wenn ich hier mal mit einer Frage reingrätschen dürfte (mein geplantes Haus soll sehr ähnlich werden wie das des Themenerstellers: 140 m², Luft-Wasser-Wärmepumpe+Zentrale Lüftung) : Mein Hausbauanbieter sagt, für KfW55 mit Keller wäre eine Fußbodenheizung überall nötig, wenn ich mind. 1 Kellerraum als Büreo/Arbeitsraum nutze. Er meinte das habe mit Kältebrücken zu tun, die dann bei der Berechnung Probleme machen, wenn der Keller kalt ist. Kann das stimmen? Und außerdem ist bei mir nur ein Heizkreis für alle Stockwerke (UG = Keller, EG, OG) geplant und eine Vorlauf von 35°C (!). Kommt mir alles merkwürdig vor...
 
Zuletzt bearbeitet:
D

Daniel-Sp

Sicher ist ein Heizkreisverteiler pro Stockwerk geplant und die hängen in einem Heizkreis. Ist jedenfalls bei mir so und läuft sehr gut.
35°C Vorlauf ist nicht sehr ambitioniert, aber hast du Einfluß auf die Planung?
Wenn der Keller in der thermischen Hülle geplant ist, muss er mit Heizung geplant werden.
 
Zuletzt aktualisiert 24.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden
Nr.ErgebnisBeiträge
1Berater kalkuliert Preis f. 112m² KFW55 Doppelhaushälfte m Keller auf fast 600.000€ 32
2Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
3Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
6Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
7Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
8Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
9KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
10Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
11Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
12Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
13Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
15Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
16Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
17Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
18Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
19Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
20Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42

Oben