Hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung

4,40 Stern(e) 5 Votes
L

lubu0815

Hallo Forum,

ich stehe kurz vor dem Abnahmetermin meines Hauses (Neubau KFW70) und habe noch ein paar Probleme mit meiner Fußbodenheizung und hoffe das Ihr etwas Licht ins Dunkel bringen könnt.

Zum Test der Fußbodenheizung (Fernwärme) habe ich alle Raumthermostaten (Fabr. Berker) aufs Maximum gestellt (Skala von 1-6). Es ist jetzt zwar nicht kalt im Haus, aber nicht so warm wie ich es mir bei voller Leistung vorgestellt hätte. Die Temperatur in den Räumen scheint auch unterschiedlich zu sein. Ich habe ein Laserthermometer bestellt damit ich die Bodentemperatur messen kann, die Lieferung steht noch aus.

Ich habe die Verteilerkästen auf den Stockwerken zur Kontrolle geöffnet (siehe Foto). Die Stellventile hängen alle im Rücklauf. Die Durchflussmenge wird durch Ventile im Vorlauf eingestellt. Hier stehen aber alle Ventile auf 0-0,5L/min. Ich habe den Verdacht das kein hydraulischer Abgleich erfolgt ist.

Wie kann ich als Erwerber die Heizung testen? Welche Dokumente und Nachweise kann ich bei der Übernahme verlangen?
Wie wird der Abgleich bei einer Fußbodenheizung durchgeführt?

Vielen Dank im voraus!
hydraulischer-abgleich-der-fussbodenheizung-54783-1.jpg
 
P

perlenmann

Da muß ich mal Gegenfragen. Ist das Foto aktuell? Bin kein Heizungsfachmann, aber bei mir würden die elektrisch nicht angeschlossenen Stellmotoren den Heizkreis blockieren. Also würde gar keine Heizleistung vorhanden sein.
Kannst Du die Stellmotoren abnehmen? Dann sollte zumindest voller Durchfluß vorhanden sein.
 
L

lubu0815

Da muß ich mal Gegenfragen. Ist das Foto aktuell? Bin kein Heizungsfachmann, aber bei mir würden die elektrisch nicht angeschlossenen Stellmotoren den Heizkreis blockieren. Also würde gar keine Heizleistung vorhanden sein.
Kannst Du die Stellmotoren abnehmen? Dann sollte zumindest voller Durchfluß vorhanden sein.
Nein das Foto ist nicht aktuell. Sorry für die Verwirrung! Die Stellmotoren sind elektrisch alle angeschlossen. Das Bild sollte nur einen Überblick geben.
 

€uro

Hallo,
... Ich habe ein Laserthermometer bestellt damit ich die Bodenthemperatur messen kann, die Lieferung steht noch aus.
Die FB Oberflächentemperatur ist völlig uninteressant, da die RT Ziel- und Regelgröße ist.
Mit welcher OFT bzw. Vorlauftemperatur das erreicht wird, hängt von der Dimensionierung der Heizflächen ab!
... Ich habe den Verdacht das kein hydraulischer Abgleich erfolgt ist.
Der Verdacht ist vollen begründet!
... Welche Dokumente und Nachweise kann ich bei der Übernahme verlangen?
Heizlastberechnung inkl. Raumheizlasten nach DIN 12831, wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftmengenplan nach DIN 1946-6 und Einmessprotokoll, Heizflächendimensionierung nach DIN 1264 (Fußbodenheizung) und Hydraulik!
... Wie wird der Abgleich bei einer Fußbodenheizung durchgeführt?
Durch Einstellung der Volumenströme anhand der Berechnung (Heizflächenauslegung). Ob hier jeweils die geeigneten Durchflussmengenmesser verwendet wurden, sollte der TGA Planer beantworten können.
Bei Fernwärme existiert eine Übergabestation. Die angelieferte Energiemenge wird primärseitig gemessen, damit der Übertragungsverlust auf Nutzerseite verbleibt

v.g.
 
L

lubu0815

Hallo,
Die FB Oberflächentemperatur ist völlig uninteressant, da die RT Ziel- und Regelgröße ist.
Mit welcher OFT bzw. Vorlauftemperatur das erreicht wird, hängt von der Dimensionierung der Heizflächen ab!
OK danke. Welche Möglichkeiten habe ich als Laie um die korrekte Funktion der Heizungsanlage zu prüfen?

Meine Berker Raumthermostate haben einen Einstellbereich von 1-6, was 5-30° Grad entsprechen soll. Aktuell habe ich knapp 20° im ganzen Haus, wenn alle Regler auf 6 stehen.
Gibt es eine maximale Raumtemperatur die die Heizung erreichen muss?

Der Bauträger hat mir das Heizprotokoll des Estrichs vorgelegt, da ich dies angezweifelt hatte. Nach meinem Verständnis hätte der hydraulische Abgleich bereits vor dem Funktionsheizen des Estrichs erfolgen müssen. Die jetzt bestätigten Vorlauftemperaturen hat es so wohl nur in meinem Keller gegeben, die Heizkreise wurde wegen der zugedrehten Durchlaufbegrenzer wohl kaum erwärmt.

Vielen Dank für die fachkundigen Auskünfte!
 
Zuletzt aktualisiert 27.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung
Nr.ErgebnisBeiträge
1Berker S1 Steckdose mit Kinderschutz 13
2Fernwärme Ja oder Nein 20
3Fußbodenheizung in der Dusche? 14
4Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
5Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
6Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
7Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
8Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
9Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
10Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
11Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
12Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
13Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
14Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
15Höhe für Fußbodenheizung 10
16Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
17ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
19Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung 28
20Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19

Oben