Ist da überhaupt 200 % Dämmung auf den Rohren?Ich sehe einfach keinen Fehler?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist für die Heizungsregelung, wenn sowas mitbeheizt wird. Aber mir fehlen die Fachkenntnisse, um das zu bewerten...sehr geringe Raumtemperatur (ca. 5°C)
Sehr ungewöhnlich. Sowas macht die Pumpe bei mir nur beim Enteisen bzw. vielleicht in der Startphase des Kompressors am Anfang des Takts. Danach wären bessere Werte üblich (75/6 bei mir, mitten im Takt), z.B. 2 Grad Außen, Vorlauf 23,1 soll, Vorlauf-Ist 23.5; Leistung 2,8 kW, 0,4 elektr. Leistung, 26,4 % ModulationKälteleistung 1,4kw
Energieverbrauch 0,7kw
Ich glaube zu dem Zeitpunkt war Nachtabsenkung 18° aktiv. Kfw 40+. Aber die Reise sollte klar sein. Auch bei Vorlauf 25° dürfte man nicht mit groß anderen Werten rechnen. Dann sind's halt 2,5 kW statt 2,8 kW.Vorlauf 23°? bei 2° AT?`Was für einen Dämmstandard und was für eine RT hast du?
Sogar 1,xx!!!Wenn man bei 2-3 als COP bei Plusgraden landet, dann muss da gewaltig etwas falsch laufen. Ich erinnere an den COP Chart für 35° Vorlauf (bei uns notwendig für -12 Grad!). Selbst bei -12° lande ich bei 2,5-3 als COP.
Wird es denn warm?Sogar 1,xx!!!
Ja, es ist zum heulen.
Habe den Heizi mal informiert. Der hat aber schon angekündigt (vorher) dass er frühestens nächsten Jahr jemanden vorbei schicken kann. Alle krank...
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) | 20 |
2 | Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP | 32 |