Der Klassiker. Industrieelektroniker die meinen "Das bisschen Kabel legen kann ich selbst" und dann schnell merken "äh was muss ich denn beachten? Und wie mache ich das überhaupt?"
Lass es sein, warte auf den Meister. Sonst reisst du am Ende alles wieder raus.
Ein Blick ins Tabellenbuch gibt ihm übrigens Recht. In wärmegedämmten Wänden im Installationsrohr verlegt, darf eine 3x1,5 NYM nur 13 A tragen, also Absicherung mit 10A. Und dann kommt ja auch noch der Reduktionsfaktor dazu, weils im Hochsommer in der Wand auch mal mehr als 30°C haben könnte.