Baumangel Kältebrücke am Ringanker?

4,60 Stern(e) 5 Votes
S

sub-xero

Konstruktionsbedingte Schwäche monolithischer Wände sind die betonierten Decken. Dafür gibts Ringankerschalungen mit Dämmschicht (innen in der Schalung oder von außen). Wurde solche benutzt?
Ich habe mal gegoogelt. Es wurden Deckenrandschalungen verwendet, die an der Stirnseite mit Nut und Feder versehen sind (siehe Bild unten). Meine Vermutung ist, dass bei der Schalung, die von rechts im rechten Winkel anstößt, die Feder nicht abgeschnitten wurde und die Lücke einfach mit Putz zugeschmiert wurde. Anders lässt sich der zweite Spalt (Pfeil) nicht erklären. Der erste "Spalt" links davon ist die Nut, das ist tatsächlich in Ordnung.
 

Anhänge

11ant

11ant

Die Wärmebildkamera hat von außen keine Auffälligkeiten gezeigt.
Das kann nicht sein, ein Wärmedurchgang geht wie der Name schon sagt durch.
Von innen habe ich leider an dem Eck kein Bild gemacht, aber in einem anderen Raum.
Dann hole das doch nach.
Eine Kältebrücke gibt es jedoch nur in dem oben beschriebenen Raum.
Das ist so weit nicht verwunderlich, wie Du ja sagtest, daß es in den anderen Räumen die Decke nicht gäbe.
Meine Vermutung war, dass es an der Isolierung liegt, die an der Außenseite vom Ringanker angebracht ist.
Ja, und dazu sagte ich bereits, der Ringanker läge relativ zu niedrig. Dicker einzumümmeln geht er kaum, da er mit mehr Isolierung wohl zu stark geschwächt wäre. Deine Bebilderung läßt zudem den Schluss zu, die Isolierung sei nur außenseitig angebracht worden. Das wäre ein Fehler. Hier könnte dann sogar nur innenseitig der bessere Weg gewesen sein.
 
A

Allthewayup

Ich habe mal gegoogelt. Es wurden Deckenrandschalungen verwendet, die an der Stirnseite mit Nut und Feder versehen sind (siehe Bild unten). Meine Vermutung ist, dass bei der Schalung, die von rechts im rechten Winkel anstößt, die Feder nicht abgeschnitten wurde und die Lücke einfach mit Putz zugeschmiert wurde. Anders lässt sich der zweite Spalt (Pfeil) nicht erklären. Der erste "Spalt" links davon ist die Nut, das ist tatsächlich in Ordnung.
Ist die mit dem Pfeil markierte Stell ein offener Spalt geblieben, der lediglich verputzt wurde deiner Vermutung nach? Um das zu überprüfen bleibt am Ende nur das partielle öffnen der Fassade und nachsehen ob der Spalt wirklich "vergessen" wurde zu schließen. Falls dem so ist, lässt sich die Ursache ja ziemlich leicht beheben und der Spalt mit Isolierung schließen.
 
S

sub-xero

Ja, und dazu sagte ich bereits, der Ringanker läge relativ zu niedrig. Dicker einzumümmeln geht er kaum, da er mit mehr Isolierung wohl zu stark geschwächt wäre. Deine Bebilderung läßt zudem den Schluss zu, die Isolierung sei nur außenseitig angebracht worden. Das wäre ein Fehler. Hier könnte dann sogar nur innenseitig der bessere Weg gewesen sein.
Was heißt, zu niedrig? Höher legen kann man ihn ja nicht, sonst würde das Haus höher werden. Ich verstehe nicht ganz, weshalb man die Isolierung des Ringankers innen anbringen sollte? Das ist nicht üblich, siehe auch hier:
 
S

sub-xero

Ist die mit dem Pfeil markierte Stell ein offener Spalt geblieben, der lediglich verputzt wurde deiner Vermutung nach? Um das zu überprüfen bleibt am Ende nur das partielle öffnen der Fassade und nachsehen ob der Spalt wirklich "vergessen" wurde zu schließen. Falls dem so ist, lässt sich die Ursache ja ziemlich leicht beheben und der Spalt mit Isolierung schließen.
Ja, meine Vermutung ist, dass ein Spalt geblieben ist, der nur verputzt wurde. An allen anderen Hausecken ist dort nämlich kein Spalt zu sehen. Das wäre auch mein Argument, dass die Rohbau-Firma dort aufmacht und das prüft bzw. korrigiert.
 
Tolentino

Tolentino

Was heißt, zu niedrig? Höher legen kann man ihn ja nicht, sonst würde das Haus höher werden. Ich verstehe nicht ganz, weshalb man die Isolierung des Ringankers innen anbringen sollte?
Ich vermute @11ant meint dieses Problem:
1676884442436.png


Also zu niedrig im Verhältnis zur Oberen Geschossdecke bzw deren Dämmung. Die Geschossdeckendämmung müsste, wenn der Ringanker nicht selbst allseitig gedämmt ist, auf Höhe, besser unter dem Ringanker anschließen um eine vollumfänglich geschlossene thermische Hülle zu bilden.

Ist übrigens bei mir recht ähnlich, nur dass es bei mir nicht zu so krassen Wärmebrücken führt.

Also mehr so:
1676884963895.png


Also dadurch, dass bei mir U-Steine genommen wurden und die Dämmung in den Stein gelegt wurde und weiter nach innen verschoben wurde ist die Wärmebrücke an der Stelle kleiner.

Ganz richtig wäre es wohl so:
1676885128198.png


wohl gemerkt, am Ende ist die Konstruktion egal, es müssen bestimmte Werte eingehalten werden.
Also z.B. bei 20°C RT und -5° AT, darf innen an der Außenwand die Temperatur nicht unter 12,6°C sinken.
Ein SV kann dir das auch zu anderen Temperaturverhältnissen ausrechnen und nachweisen. Wenn die Wärmebrücke an der Stelle zu groß ist, liegt ein Mangel vor, ansonsten (wahrscheinlich) nicht. Also der Mangel liegt nicht direkt in der Konstruktion an sich.
 
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Baumangel Kältebrücke am Ringanker?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
2Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
3Konstruktion Holzbalkendecke Einfamilienhaus 2 Geschossig mit Satteldach. 14
4Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
5Kalksandsteinwand dämmen / Konstruktion energetisch nachrüsten 13
624er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
7Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
8Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
9Wasserfleck an Wand. Verdacht auf Wärmebrücke. Wie verhalten? 10
10Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
11Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
12Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
13Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
14Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
15Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
16Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
17Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
18Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
19Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
20Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20