J
jrth2151
Schon mal vorab:
Ja, ich würde das selbst niemandem empfehlen und ja ich weiß, dass eine CM-Messung erfolgen muss, da das die einzig wirklich valide Methode zum Messen der Restfeuchte ist.
Und ja ich weiß, wir belehren gerne hier im Forum, aber ich bitte euch das kurz abzulegen und mir zu folgen.
Unser CA-Fließestrich (Alpha-Halphydrat) wurde am 26.07.23 gelegt. Anschließend waren die Fenster drei Tage zu und das Haus wurde nicht betreten. Danach haben wir begonnen täglich mehrmals stoß zu lüften. Immer mit hx Diagramm im Auge um die tiefstmögliche rel. Luftfeuchte im Haus passend zu den Außenverhältnissen zu erreichen.
Nach drei Wochen begann das Funktions/Belegreifeheizen. Die Vorlauf-Temperatur wurde schrittweise erhöht und nach 5 Tagen für insgesamt weitere 14 Tage bei 50° gehalten. Anschließend wurde die Temperatur langsam auf 21° verringert.
Danach habe ich mit einem elektrischen Messgerät (ja, ungenau) eine Restfeuchte von <0,2% ermittelt. Soweit sehen also zumindest die Indizien gut aus.
Dann hatten wir für rund 4 Wochen keine Heizung mehr, aber haben trotzdem (wieder optimal nach hx Diagramm) gelüftet. Seit letzter Woche haben wir nun wieder eine Heizung, die mit 21° läuft.
So viel zu den Informationen.
Folgende Problematik:
Wir müssen vor Weihnachten einziehen, da wir unsere Mietwohnung schon kündigen mussten und die Tilgung beginnt. Heißt, wir könnten uns das sowieso nur noch bedingt leisten. Wäre quasi unmöglich.
Ab Ende nächster Woche legen wir Klick-vinyl schwimmend. Wineo 600 rigid. Jetzt nehmen wir mal an, ich würde keine CM-Messung machen. Was ist das Schlimmste, was uns passieren kann, bzw. hat hier jemand Erfahrungen dazu? Fußleisten würden wir vorher weglassen und erst in ein paar Wochen montieren. Auch würden wir nur die nötigsten Räume wie Schlafzimmer & Wohküche belegen.
Und nochmal, ich würde selbst niemandem dazu raten, aber wir haben jetzt leider keine wirkliche Wahl mehr…
Ja, ich würde das selbst niemandem empfehlen und ja ich weiß, dass eine CM-Messung erfolgen muss, da das die einzig wirklich valide Methode zum Messen der Restfeuchte ist.
Und ja ich weiß, wir belehren gerne hier im Forum, aber ich bitte euch das kurz abzulegen und mir zu folgen.
Unser CA-Fließestrich (Alpha-Halphydrat) wurde am 26.07.23 gelegt. Anschließend waren die Fenster drei Tage zu und das Haus wurde nicht betreten. Danach haben wir begonnen täglich mehrmals stoß zu lüften. Immer mit hx Diagramm im Auge um die tiefstmögliche rel. Luftfeuchte im Haus passend zu den Außenverhältnissen zu erreichen.
Nach drei Wochen begann das Funktions/Belegreifeheizen. Die Vorlauf-Temperatur wurde schrittweise erhöht und nach 5 Tagen für insgesamt weitere 14 Tage bei 50° gehalten. Anschließend wurde die Temperatur langsam auf 21° verringert.
Danach habe ich mit einem elektrischen Messgerät (ja, ungenau) eine Restfeuchte von <0,2% ermittelt. Soweit sehen also zumindest die Indizien gut aus.
Dann hatten wir für rund 4 Wochen keine Heizung mehr, aber haben trotzdem (wieder optimal nach hx Diagramm) gelüftet. Seit letzter Woche haben wir nun wieder eine Heizung, die mit 21° läuft.
So viel zu den Informationen.
Folgende Problematik:
Wir müssen vor Weihnachten einziehen, da wir unsere Mietwohnung schon kündigen mussten und die Tilgung beginnt. Heißt, wir könnten uns das sowieso nur noch bedingt leisten. Wäre quasi unmöglich.
Ab Ende nächster Woche legen wir Klick-vinyl schwimmend. Wineo 600 rigid. Jetzt nehmen wir mal an, ich würde keine CM-Messung machen. Was ist das Schlimmste, was uns passieren kann, bzw. hat hier jemand Erfahrungen dazu? Fußleisten würden wir vorher weglassen und erst in ein paar Wochen montieren. Auch würden wir nur die nötigsten Räume wie Schlafzimmer & Wohküche belegen.
Und nochmal, ich würde selbst niemandem dazu raten, aber wir haben jetzt leider keine wirkliche Wahl mehr…