Hallo Lukeluu,
Deine Anlage braucht leider kein Überströmventil, da du einen Trennpuffer hast.
Die Anlage ist für einen Neubau auf den ersten Blick ein bis zwei Nummern zu groß.
Die Mischerpumpengruppe hätte man sich bei einem gut abgeglichenen Heizkreis auch sparen können. Sorry, aber so sieht es aus.
Was du tun kannst:
- Flüstermodul einstellen
- Thermischen Abgleich der Heizkörper oder der Fußbodenheizung
- Heizgrenze je nach Bedarf auf ca. 12 - 14 Grad einstellen
- Volumenstrom möglichst vor und hinter Dem Trennpuffer abgleichen durch Einstellung der Pumpen
- Mischer irgendwie dauernd auf 100 % auf stellen
- ERR zum großen Teil deaktivieren
- Auch tagsüber Sperrzeiten fürs Heizen einstellen
- 7-12 Takte am Tag finde ich aufgrund der momentanen Situation noch okay
- Wenn du Fußbodenheizung hast, kannst du versuchen den Estrich als Speicher zu verwenden, indem du mit zeitweiser Überhöhung arbeitest.
Bei Heizkörpern ist das eher schwierig.
Das EI wird minütlich errechnet und stellt keine Minute dar, sondern einen errechneten Wert aus div. Faktoren. Das heißt er kann sich auch um 2 oder 3 in der Minute verringern oder erhöhen.
Grüße
Deine Anlage braucht leider kein Überströmventil, da du einen Trennpuffer hast.
Die Anlage ist für einen Neubau auf den ersten Blick ein bis zwei Nummern zu groß.
Die Mischerpumpengruppe hätte man sich bei einem gut abgeglichenen Heizkreis auch sparen können. Sorry, aber so sieht es aus.
Was du tun kannst:
- Flüstermodul einstellen
- Thermischen Abgleich der Heizkörper oder der Fußbodenheizung
- Heizgrenze je nach Bedarf auf ca. 12 - 14 Grad einstellen
- Volumenstrom möglichst vor und hinter Dem Trennpuffer abgleichen durch Einstellung der Pumpen
- Mischer irgendwie dauernd auf 100 % auf stellen
- ERR zum großen Teil deaktivieren
- Auch tagsüber Sperrzeiten fürs Heizen einstellen
- 7-12 Takte am Tag finde ich aufgrund der momentanen Situation noch okay
- Wenn du Fußbodenheizung hast, kannst du versuchen den Estrich als Speicher zu verwenden, indem du mit zeitweiser Überhöhung arbeitest.
Bei Heizkörpern ist das eher schwierig.
Das EI wird minütlich errechnet und stellt keine Minute dar, sondern einen errechneten Wert aus div. Faktoren. Das heißt er kann sich auch um 2 oder 3 in der Minute verringern oder erhöhen.