Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 50 Votes
H

Hesse93

Wenn du die zu warmen Räume drosselst, solltest du halt schauen, ob sich dadurch insgesamt der Volumenstrom verringert. Aber gut möglich, dass die Heizkreislaufpumpe dann automatisch bei 860 Liter bleibt ohne dass du den Volumenstrom dann hochregeln müsstest.
 
B

BoPaDi24

Hat denn noch jemand so ca. 165 m² beheizte Fläche , nur Fußbodenheizung und eine Normaußentemperatur um die -10 Grad?
Unser COP scheint ja nicht aussagekräftig zu sein und am Ende ist es ja der Stromverbrauch der wirklich zählt. Würde gerne Mal versuchen unsere Werte da einzuordnen.
Im November hatten wir nur für Heizen 205 kWh.
Für Warmwasser 50 kWh.
 
Tolentino

Tolentino

Habe 162 qm beheizte Fläche und nur FBH.
Ich kann nur Gesamt sagen (keine App und noch kein ebusd installiert)
Verbrauch 431 kWh
MAZ: 5,03
Durchschnittliche AT: 5,6°C
WT: 22°C (wird auch meist erreicht, bei >5°C eher 23°C)
Legionellenprogramm 1x/Woche

Das ist aber weniger als Oktober, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil es im Oktober im Schnitt viel wärmer war. Die MAZ im Oktober war aber auch viel schlechter, 4,69, was vermutlich am vielen Nebel lag.
Letztes Jahr November, wo es auch einen Tick wärmer war, hatte ich 332 kWh Verbrauch bei ähnlicher MAZ. Damals hatte ich aber noch kein Legionellenprogramm aktiv.

Du hast nur 20°C Wunschtemperatur, richtig? Weißt du was für eine Durchschnitts AT du hattest?
 
Tolentino

Tolentino

Ach so, ich habe nen GEG2020 Bau, was hast du für einen Wärmestandard? Ich hoffe EH40.
denn sonst kann ich mir den viel geringeren Verbrauch bei dir nicht erklären (habe eben gesehen, dass du auch 22°C WT hattest).
 
M

Martin62

@Tolentino das Legionellenprogramm schluckt ganz schön Strom. Deshalb verzichte ich ohne PV Ertrag darauf. Trotzdem finde ich deinen Verbrauch relativ hoch bei einer MAZ> 5.
November Stromverbrauch Heizung 326kWh ( nur Heizkörper) Haus Baujahr 1994, 126m² + 60m² Keller.
 
Zuletzt aktualisiert 13.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 6081 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
2Stromverbrauch 10
3KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
4Heizung für Hobbyraum - Keller 22
5Was ist mit meiner Heizung los? 10
6Gebrauchte Heizung im Neubau 16
7Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
8Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
9Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
10Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
11Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
12Neubau-Heizung? 13
13Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
14Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
15Stromverbrauch eurer Wärmepumpen - Vergleichswerte? 22

Oben