Ja Lex hat schon recht - mal für unser Bad im EG als Beispiel:
Wärmeverlust bei -12° C [W]: 140
Auslegetemperatur [°C]: 24
Beheizbare Fläche [m²]: 3,7
theoretisch notwendige W/m²: 37,84
Verlegeabstand bei 30°/26° [cm]: 5 cm -> resultiert in 13 W/m² (mehr geht nicht)
Anmerkungen: Beheizbare Fläche -> 4,7 m² abzüglich Dusche
Bedenken sollte man halt, dass 30/26 extrem niedrig für die Berechnung sind und -12° halt alle 10 Jahre passieren. Weiterhin gehen die 13 W davon aus, dass da ein Teppich darauf liegt und die Luft nicht frei Zirkulieren kann.
Hier reicht halt die Fläche einfach nicht - selbst bei 5 cm Verlegeabstand.