Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder?

4,70 Stern(e) 6 Votes
O

odw-bauen

hallo zusammen,

ich freue mich, nun auch teil dieser Community zu sein, in der ich schon eine weile mitlese und bereits viele gute hinweise gefunden habe. ich hoffe daher, dass ihr mir bei meinem anliegen auch helfen könnt.

für das in kürze beginnende Bauvorhaben liegen uns drei Angebote für eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung vor. ich versuche seit einer weile, aus den technischen Daten schlau zu werden, aber ich blicke durch die technischen Daten bzw. welche nun wirklich relevant sind, offen gestanden nicht so wirklich durch. daher würde ich mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet.

unser Einfamilienhaus mit 195m² Wohnfläche und ca. 1200m³ umbautem Raum soll im Keller, EG und DG belüftet werden. hierzu liegen uns drei Angebote vor. einmal eine vallox 510 MV, eine wolf cwl 400 und eine zehender Q450 comfort air.

ich habe alle datenblätter und Infos angehängt und würde mich freuen, wenn jemand zwischen den anlagen einen Vergleich hinsichtlich:

- strombedarf
- Schallpegel
- Effizienz

machen könnte. momentan tendieren wir zur vallox, da diese am günstigsten ist und den höchsten volumenstrom hat mit 546m³/h. aber: wie laut und stromfressend ist die im Vergleich zu den anderen anlagen? ich bin bei dem Thema leider völlig unbeschlagen und hoffe, ihr könnt mir helfen!

die anhänge sind für mich teils so verschieden, auch zu ein und der selben Anlage, dass ich beim besten willen nicht durchblicke

vielen dank!
 

Anhänge

E

Eldea

Sind die 195 m2 inkl Keller? Ich müsste mal schauen wie viel m3 wir haben, aber mit 170m2 (EG und OG) plus 85m2 Keller werden wir die Zehnder Q350 nehmen.

Wobei ich jetzt nicht sicher bin was der Unterschied ist zwischen Q350 und Q450. Habe jetzt auf Anhieb nur die Lüftungsmenge gesehen.

Aber das war eh das Thema meines Mannes. Daher kenne ich mich nicht wirklich aus und kann Dir auch Seine Hauptfragen nicht beantworten
 
G

Grym

170 m2 x 2,50 m Raumhöhe x Luftwechselrate 0,6 = 255m3.
Noch etwas Grundluftwechselrate für den Keller aber hier keinesfalls auch 0,6.

Bei der Wolf kann man soweit ich weiß eigenen Luftfilter auf Rahmen spannen, also günstige Meterware kaufen und alle 2-4 Monate wechseln. Sonst gehen die Filter schon ins Geld. F7 Filter in der Zuluft will man ja eigentlich haben.
 
AOLNCM

AOLNCM

Bei der Wolf kann man soweit ich weiß eigenen Luftfilter auf Rahmen spannen, also günstige Meterware kaufen und alle 2-4 Monate wechseln.
Ja, das stimmt.

Das Gerät nicht überdimensionieren, die Luftmengen sind nicht nur auf die Schadstoffabfuhr sondern auch auf die Feuchteabfuhr im Verhältnis zu den Feuchtequellen zu dimensionieren. Nimmt besser ein Gerät mit Feuchterückgewinnung, sonst kann es im Winter zu trocken werden. Min. Fördermenge von 0,3 1/h Luftwechsel sollte das Gerät aber können.
 
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 28 Themen mit insgesamt 448 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? 35
2Bodenaufbau in der Höhe mit KWL-Rohrführung Vallox fragwürdig 34
3WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie 27
4Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
5Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
6Wolf Lüftungsanlage cwl-2 325 fehlende Luftmenge 11
7Zehnder Lüftungsplanung - Wie einstellen? 10
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
9Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
10Schlafen im Keller ok? 14
11Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
12Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
13"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
14Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
15Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
16Schlafzimmer im Keller 13
17Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
18Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
19Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
20Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13

Oben