Bitte meine Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung bewerten ...

4,30 Stern(e) 6 Votes
C

Christian NW

bitte-meine-kwl-planung-bewerten-309053-1.jpg
bitte-meine-kwl-planung-bewerten-309053-2.jpg
bitte-meine-kwl-planung-bewerten-309053-3.jpg


Hallo zusammen,

könnt ihr meine Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung bewerten ...

Ziele:
1. Gute Luft in allen Räumen
2. Absolut leise Anlage, die in den Räumen möglichst nicht zu hören ist

Fragen:
1. Reichen Volumenströme?
2. Ist die Anlage kaum zu hören?
3. ...

Danke schon mal!!

Anliegend noch die Planungsunterlagen.

Wir haben die RecoVair 360/4 von Vaillant.
 
Zuletzt bearbeitet:
C

Christian NW

Ergänzung:

Familie: 2 Erwachsene, 2 Kinder


Räume EG:
  1. Wohn/Esszimmer mit offener Küche = insgesamt 58 m² Fläche , davon 44 m² Wohn/Esszimmer Zuluft: 2x 30 m³ (in der Decke), und 14 m² in offener Küche Abluft: 45 m³ (in der Decke)
  2. Gästezimmer = 11 m² Fläche, Zuluft: 1x 25 m³ (in der Decke)
  3. GästeBAD = 4,5 m² Fläche, Abluft: 40 m³ (in der Decke)
  4. HAR = 8 m² Fläche, Abluft: 30 m³ (in der Decke)

Räume OG:
  1. Kind 1 = 17 m² Fläche, Zuluft: 1x 25 m³ (im Boden)
  2. Kind 2 = 18 m² Fläche, Zuluft: 1x 25 m³ (im Boden)
  3. Elternschlafzimmer = 14 m² Fläche, Zuluft 1x 35 m³ (im Boden)
  4. vom Elternschlafzimmer mit Tür abgehender Ankleideraum = 8 m² Fläche, Abluft 30 m³ (in der Wand unterhalb der Decke)
  5. ArbeitsZimmer = 8 m², Zuluft: 1x 20 m³ (in der Wand unterhalb der Decke)
  6. Haupt BAD = 12 m², Abluft: 1x 45 m³ (in der Wand unterhalb der Decke)
Summe = 190 m³/h
 
Zuletzt bearbeitet:
L

Lumpi_LE

Nur mal ein paar Gedanken:
Die Leitungen zu den Räumen mit der größten Luftbewegung sind am längsten bei gleichen Durchmesser.
Da muss also bei den anderen Räumen ordentlich gedrosselt werden, gibt also hohe Druckverluste, was mit mehr Lautstärke und höherem Stromverbrauch einhergeht.
Entweder sind die Räume mit großem Bedarf sehr nah am Veteiler oder die Leitungsquerschnitte sind größer, also 2 Leitungen.

Ich würde kein Gerät ohne Enthalpietauscher verbauen.

Bei den dB angaben zu dem Gerät wird einem ja Angst und Bange...
 
M

matte

Sag mal, wer hat denn das geplant? Du selbst?
Welche Lüftungsleitungen kommen denn zum Einsatz? Du fährst im Extremfall (Küche) 45m³/h über einen Schlauch.
Bei uns wurden die Zehnder Comfotube 75 verbaut. Die Rohre haben einen Innendurchmesser von 63mm. Somit ergibt sich bei 45m³/h eine Strömungsgeschwindigkeit von 4m/s. Das wär mir schon deutlich zu viel.
Wir haben fast jeden Auslass mit 2 Schläuchen angebunden.

Bei Vaillant gibt es die gleichen Rohre, wenn ich das richtig sehe, wobei die den Innendurchmesser mit 62mm angeben.
Also entweder du gehst du auf das größere Rohr (92mm Außen/75mm innen) und bekommst dafür höchstwahrscheinlich Probleme, das Rohr zwischen die Armierungen der Betondecke zu bekommen, oder es werden 2 Rohre je Auslass verwendet.
Aber 5 Rohre (Abluft) bei 190m³/h wäre mir definitiv zu wenig. Da sind Geräusche vorprogrammiert.

Alternativ gäbe es auch noch den Flachkanal, welcher nicht in die Rohdecke gegossen, sondern danach auf den Rohboden in die Dämmebene gelegt wird. Wobei sich vermutlich die grundsätzliche Problematik nicht ändern wird.
Vaillant hat diesen nur mit Außenmaßen von 52x132mm angegeben. Zieht man für die Wandung die 13mm Differenz zwischen Außen und Innen vom kleinen Rundrohr ab, bleiben als Innenmaße noch 39x119m.
Der freie Querschnitt des Flachkanals ist dann ähnlich dem kleinen Rundrohr.

Ich bleib dabei:
Es sind zu wenig Anbindeleitungen bei der Luftmenge vorhanden.
 
C

Christian NW

Danke schon mal für die ersten Rückmeldungen.

Das hat die Fa. PEDOTHERM geplant.

Es werden Flachkanäle auf der Rohdecke verlegt.

Ich weiß leider nicht, welcher Kanal genau verlegt wird. Frage aber nach.
 
C

Christian NW

Kennt jemand die Fa. PEDOTHERM und kann etwas zu denen sagen?

Gibt's sonst noch Hinweise zur von mir oben eingestellten Planung?
Die Detailplanung habe ich bewusst als Dokument mit eingefügt, damit ihr einen umfassenden Einblick habt.

Sind 45 m³ an einer "Absaugdüse" tatsächlich bereits zu laut?

Wie sieht es mit den 35 m³ Zuluft am Bodenauslass im Schlafzimmer aus?

Das ist ein Buch mit 7 Siegeln für mich.

Gibt's hier im Forum ggf. sogar Leute vom Fach??


Besten Dank
Christian
 
Zuletzt aktualisiert 01.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11384 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Bitte meine Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung bewerten ...
Nr.ErgebnisBeiträge
1Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4552
2Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
3Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
4Abluft und Zuluft übereinander? 22
5Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
6Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
7Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
10Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
11Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
12Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 114
13Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
14Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
15Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Bungalow: Decke abhängen nötig? 23
17Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
18Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
19Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11

Oben