Welcher Druckunterschied (Pa) bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung

5,00 Stern(e) 4 Votes
M

M. Gerd

Hallo Zusammen,

wir werden in unserem Neubau eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben, hätten aber auch gern Schallschutztüren. Es gibt hierfür spezielle Absenkdichtungen die den Schallschutz verbessern und eine Luftzirkulation zulassen. Ich weiß nicht, ob man hier Links posten kann, aber wenn man nach "Planet Mine-S" sucht, wird man schnell fündig.

Laut Herstellerangaben, kann jeder Luftstrom durchfließen, es ändert sich nur der Druckunterschied Pa. Für die kleinere Variante wird folgendes bei einer Türbreite von 1050mm angegeben:

Volumenstrom m³/h --> Pa
20m³/h --> 2 Pa
26m³/h --> 3 Pa
31m³/h --> 4 Pa

Da unsere Tür nur 860mm breit ist, habe ich den Luftstrom um 20% gesenkt. Sprich, 2 Pa erreiche ich schon bei 16m³/h.

Unsere Zimmer sind mit 20m³/h gerechnet, wobei die Bäder mit 44m³/h gerechnet sind. Dies ergibt somit einen Druckunterschied von 3 Pa und 9 Pa. Es gibt noch eine größere Version der Absenkdichtung, sodass wir auf 2 Pa und 6 Pa kommen.

Jetzt helfen mir diese Werte nicht sehr viel und der Hersteller sagt als grobe Faustformel: Bis 60m³/h reicht der kleine Mine-S und ab 60m³/h sollte man zum Mine-V greifen.

Was sind sinnvolle Werte und was sollte man als maximalen Wert nutzen? Welche Nachteile hat ein höherer Wert?

Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist von Kermi.

Danke schon einmal für die Hilfe
 
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Welcher Druckunterschied (Pa) bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Nr.ErgebnisBeiträge
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
3Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
4Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
7Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
8KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
10Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
11Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
12Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
15Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
17Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
18Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56

Oben