Ich persönlich würde die Zuluft zwar lieber in die "linke Ecke" setzen, gehe aber davon aus, dass bei einer guten=richtigen Auslegung der Anlage keine Zugluft spürbar sein sollte. Zumindest nicht an der aktuell gezeigten Position.
Mir gegenüber wurde mal die Aussage getätigt, dass bei einer gut ausgelegten Anlage keine Zugluft zu spüren ist!
 
S

Strahleman

Warum eigentlich nur ein Zuluftventil bei dem großen Raum? Wären da zwei Ventile in den südlichen Ecken nicht besser?
 
G

guckuck2

Durchaus berechtigte Frage.
Bei 43qm - 2,5m Deckenhöhe ergibt das etwa ein Raumvolumen 107,5 cbm.
Bei einer Luftwechselrate von 0,3-0,4/h müsste eine Zuluft 32,25 - 43 cbm/h liefern.
Mit einem Rohr ist das üblicherweise nicht zu schaffen, muss also doppelt angebunden sein. Die Gefahr von Strömungsgeräuschen und Luftzug nehmen damit zu.

Die Positionierung ist auch nicht so perfekt, um den Raum zu durchlüften. Würd auch die Abluft vom Herd abrücken (das ist keine zweite Dunstabzugshaube :)).

Vielleicht lieber eine Zuluft links in die Ecke und eine rechts in die andere Raumecke. Abluft doppelt anbinden und auf 3/4 einregeln, der restliche Luftstrom geht über den Flur ins OG.

Edit: Ist der Plan vollständig oder fehlt da ein Gebäudeteil vom EG?
 
K

kasse-tk

Nein der Plan war nicht vollständig, es fehlte noch ein kleines Büro, Speis und Gäste-WC, im Anhang nun das ganze EG. Ja die Zuluft im Wohnbereich soll mit zwei Rohren angefahren werden. Wie das bei der Abluft in der Küche war weiß ich nicht mehr. Ich hab mal die Idee mit der Zuluft in den Ecken eingezeichnet, habe ich es so richtig verstanden? Und Abluft Küche weiter weg vom Herd? Macht eigentlich auch Sinn, denn wenn der Herd nach unten einsaugt und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nach oben einsaugt... das zerrt ganz schön am Koch (bzw. an der Köchin) :)
kwl-zuluft-im-wohnbereich-nahe-am-sofa-501023-1.png
 
G

guckuck2

Feinpositionierung bitte mit Lampenauslässen und Rauchmeldern, ggf Präsenzmelder. Und Access Points abstimmen. Damit weder etwas kollidiert und nicht alles kreuz und quer an der Decke hängt
 
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 778 Themen mit insgesamt 11385 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa
Nr.ErgebnisBeiträge
1offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
2Geschlossene oder offene Küche ? 11
3IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
4Planungsbeginn neue Küche 22
5Altbau unbekannte Steckdose - Starkstrom für Herd? 11
6Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
7Abluft und Zuluft übereinander? 22
8Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
9Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
10Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? 11
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
13Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 27
14Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? 27
15Badlüfter, reine Abluft mit Feuchtigkeitssensor gesucht 11
16Ikea Metod und Herd auf Höhe 50cm anbringen möglich? 13
17Abluftsysteme für Herd nach "unten" gut? 13
18Backofen / Herd - Induktion, schwarz 12
19Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
20Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52

Oben