Hallo zusammen!
Ich habe schon über einen längeren Zeitraum versucht Informationen zu den relevanten Lambda Werten zu finden, war aber leider nicht fündig. Und zwar, baue ich mein Haus aus Porenbeton, weiß aber nicht ob ich mit der Wärmeleitfähigkeit λ10,dry (W/mK) 0,072 oder dem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) 0,08 rechnen soll.
Es ist aus der perspektive der Dicke der Außenwand relevant. Wenn ich mit dem trockenen Wert rechne, würde eine 30cm dicke Wand ausreichen (U-Wert = 0,230), beim Bemessungswert wäre dieser bei (U-Wert = 0,255).
Vielen Dank für eure Zeit!
Grüße
Johann
Ich habe schon über einen längeren Zeitraum versucht Informationen zu den relevanten Lambda Werten zu finden, war aber leider nicht fündig. Und zwar, baue ich mein Haus aus Porenbeton, weiß aber nicht ob ich mit der Wärmeleitfähigkeit λ10,dry (W/mK) 0,072 oder dem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) 0,08 rechnen soll.