Hallo zusammen,

folgende Situation:

Haus Baujahr 1998 (Fertighaus mit Holzständerbauweise) wird zu einem Einfamilienhaus 55ee umgebaut. Jetzt soll ich laut Energieberatung folgendes in mein Dach setzen:
-> Dachdämmung: 24 cm WLG 032 in Sparren + 4 cm WLG 022 (PU) Untersparren

Die Sparren haben jetzt nur 20 cm und es ist bereits eine Dämmung darin verbaut. Bedeutet mein Aufbau aktuell ist: 20 cm in Sparren + 4 cm Untersparren
Habe mal ein Bild angehangen.

Fragen:
1. Kann man nachträglich herausfinden welchen Dämmwert meine Vorhandene Dämmung hat oder muss ich damit rechnen die vorhandenen eh raus nehmen zu müssen?
2. Die Sparren erweitern macht jetzt für mich nicht so den Sinn, gibt es die Möglichkeit den aufbau 20 cm Sparren + 4 cm untersparren mit anderen Dämmwerten zu erreichen oder wäre es sinnvoller die 4 cm untersparren zu erweitern?

Ich wäre über eure Meinungen sehr erfreut!

Grüße!
 

Anhänge

J

jens.knoedel

1. Kann man nachträglich herausfinden welchen Dämmwert meine Vorhandene Dämmung hat oder muss ich damit rechnen die vorhandenen eh raus nehmen zu müssen?
Wenn die Dämmung auch schon 25 Jahre auf dem Buckel hat, dann kannst Du zu 99% davon ausgehen, dass sie auf keinen Fall WLG 32 hat. Ist mehr als unwahrscheinlich, dass man damals 32er Dämmung verbaut hat.
2. Die Sparren erweitern macht jetzt für mich nicht so den Sinn, gibt es die Möglichkeit den aufbau 20 cm Sparren + 4 cm untersparren mit anderen Dämmwerten zu erreichen oder wäre es sinnvoller die 4 cm Untersparren zu erweitern?
Man könnte ja PUR Dämmung reinmachen. die dämmt deutlich besser.

Wie ist denn der gesamte Dachaufbau geplant? PUR-Dämmung alukaschiert für die 4cm als Sperre? Welches Material nimmst Du für WLG 22 - PUR alukaschiert hat doch nur WLG 23. Was sagt der Energieberater?
 
R

Rübe1

Die vorhandene Dämmung hat sicherlich 0,040 WLG. Stutzig macht mich die 4 cm. Ist das evtl eine notwendige Luftschicht? Dann bauste da nämlich keine 24 cm ein. Wie ist denn der gesamte Aufbau? Abgesehen davon, Mineralwolle und PUR, ist ja ekelhaft...
 
Zuletzt aktualisiert 21.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1026 Themen mit insgesamt 7803 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Dachdämmung vorhandene Dämmung umbauen Einfamilienhaus 55
Nr.ErgebnisBeiträge
1Dämmung Holzbalkendecke 10
2Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
3Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
4Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
5Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
6Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
7Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
8Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
9Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
10Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
1124er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
12Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
13Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
14Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
15Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
16WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
17Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
18Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
19Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
20Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13

Oben