W
wadi1982
Hallo.
Wir wollen unseren Betonfertigkeller vom Neubau abdichten.
Lt. Bodengutachten reicht bei Einbau einer Drainage Abdichtung gegen Bodenfeuchte / nicht stauendes Sickerwasser.
Unser Plan ist folgender:
- Keller anschleifen, Kante der Bodenplatte brechen und abkehren
- Stoß zwischen Bodenplatte / Wände mit Dichtschlämme einpinseln und direkt frisch in frisch eine Hohlkehle aus Zementmörtel herstellen.
- Wenn die Hohlkehle durchgetrocknet ist mit Bitumenvoranstrich Grundieren und trocknen lassen.
Die eigentliche Abdichtung wollen wir in 2 Lagen 1-K KMB mit Panzerflies dazwischen aufbauen.
Und hier war mir bis gestern (dachte ich) auch alles klar.
Der Hersteller der KMB schreibt eine Nass-Schichtdicke von 3,7 mm vor. Also gehen wir mal einfach von 4 mm aus.
Also 2 mm aufziehen und in die noch frische Lage das Vlies eindrücken.
Anziehen lassen und nochmal 2 mm drüber -> 4 mm Nass-Schichtdicke.
Jetzt bin ich gestern über einen Artikel zum Thema KMB gestolpert wo geschrieben steht das bei unserem Lastfall eine Nass-Schichtdicke von 4mm je Lage gebraucht wird.
Wie ist das jetzt zu verstehen ? Müssen wir hier wirklich wenn wir 2 Lagen mit Vlies dazwischen machen 2 x 4 mm aufziehen ? Rein vom Gefühl ist das (immerhin 8mm) doch recht dick, oder ?
Wie dick sollte jetzt der Gesamtaufbau der KMB sein ?
Der Vollständigkeit halber: Nach dem durchtrocknen der KMB werden 100mm Styroporplatten mit 2-K KMB angeklebt. Danach kommen die 4 Lichtschächte drauf und danach noch Noppenbahn als Anfüllschutz.
Danke im Voraus
Wir wollen unseren Betonfertigkeller vom Neubau abdichten.
Lt. Bodengutachten reicht bei Einbau einer Drainage Abdichtung gegen Bodenfeuchte / nicht stauendes Sickerwasser.
Unser Plan ist folgender:
- Keller anschleifen, Kante der Bodenplatte brechen und abkehren
- Stoß zwischen Bodenplatte / Wände mit Dichtschlämme einpinseln und direkt frisch in frisch eine Hohlkehle aus Zementmörtel herstellen.
- Wenn die Hohlkehle durchgetrocknet ist mit Bitumenvoranstrich Grundieren und trocknen lassen.
Die eigentliche Abdichtung wollen wir in 2 Lagen 1-K KMB mit Panzerflies dazwischen aufbauen.
Und hier war mir bis gestern (dachte ich) auch alles klar.
Der Hersteller der KMB schreibt eine Nass-Schichtdicke von 3,7 mm vor. Also gehen wir mal einfach von 4 mm aus.
Also 2 mm aufziehen und in die noch frische Lage das Vlies eindrücken.
Anziehen lassen und nochmal 2 mm drüber -> 4 mm Nass-Schichtdicke.
Jetzt bin ich gestern über einen Artikel zum Thema KMB gestolpert wo geschrieben steht das bei unserem Lastfall eine Nass-Schichtdicke von 4mm je Lage gebraucht wird.
Wie ist das jetzt zu verstehen ? Müssen wir hier wirklich wenn wir 2 Lagen mit Vlies dazwischen machen 2 x 4 mm aufziehen ? Rein vom Gefühl ist das (immerhin 8mm) doch recht dick, oder ?
Wie dick sollte jetzt der Gesamtaufbau der KMB sein ?
Der Vollständigkeit halber: Nach dem durchtrocknen der KMB werden 100mm Styroporplatten mit 2-K KMB angeklebt. Danach kommen die 4 Lichtschächte drauf und danach noch Noppenbahn als Anfüllschutz.
Danke im Voraus