Zehnder Comfoair 350 Bypass Lüftungsanlage

4,80 Stern(e) 4 Votes
K

Kuenne

Hallo. Wir haben in unserem Neubau eine Lüftungsanlage comfoair 350 von Zehnder installiert. Diese Anlage läuft nun seit ca. 1. Jahr. Wir haben uns in dem letzten Jahr über die hohe Raumtemperatur gewundert. Heute habe ich mal Zeit gefunden der Sache auf dem Grund zu gehen und habe die Funktion des Bypasses überprüft. Folgende Werte "misst" die Comfoair:Außenluft: 13,5Grad, Zuluft: 21,0 Grad, Abluft: 21,5 Grad, Fortluft: 15,5 Grad. Einstellung der Komforttemperatur: Ausprobiert: 12,15,20 Grad. Wenn ich den Werten trauen kann würde ich sagen, der Bypass ist zu und die Zuluft wird durch den Wärmetauscher erwärmt. Dies Bestätigt sich auch durch Nachsehen an der Anlage. Nun meine Frage: Bei einer eingestellte Komforttemperatur von 12 Grad müsste der Bypass doch eigentlich öffnen und die Außenluft "direkt" ins Haus führen. Sehe ich dies richtig? Mir ist durchaus bewusst, dass eine Lüftungsanlage keine Klimaanlage ist, jedoch sollte diese Funktion doch zumindest funktionieren. Danke für Antworten im Voraus.
 
Der Da

Der Da

Gleiche Anlage, doch nach Angabe des Herstellers soll sich dieser Bypass automatisch zuschalten. Da muss man nichts einstellen. Hat man uns auch so bei der Einweisung erklärt.

In Sommernächten und in der Übergangszeit bei starker Sonneneinstrahlung wird
es oft im Haus zu warm, während die Außenluft angenehm kühl ist. In diesem Fall
hilft die Wärmeabfuhr durch so genannte "Freie Kühlung": Dabei wird die kühlere
Außenluft unter Umgehung der Wärmerückgewinnung in die Wohnräume
eingebracht. Das Lüftungsgerät Zehnder CA 350 ist zu diesem Zweck mit einem
automatisch schaltenden Bypass ausgerüstet. Der Bypass gehört zur
Serienausstattung und leitet den Abluftstrom zu 100% am Wärmetauscher vorbei.


-----------------------

fehlende Buchstaben aus dem Bauch heraus ergänzt

Liebe Grüsse, Bauexperte
Bauexperte
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
K

Kuenne

Hallo.

Danke für die Antwort. Ja, der Bypass schaltet sich abhängig von der eingestellten Komforttemperatur automatisch zu.
Meiner Meinung nach hatte ich alle nötigen Bedingungen dafür erfüllt.

Ich habe mal eine Anfrage an den Hersteller gesendet und eine schnelle Antwort erhalten.
Die Außentemperatur muss demnach über eine gewisse Zeit über 13 Grad liegen, sonst schaltet sich der Bypass nicht zu. Wenn die Temperatur nach unter 13 grad sinkt, beginnt der Vorgang neu. Deshalb ist der Bypass bei mir noch nicht aufgegenagen.
 
Zuletzt aktualisiert 30.12.2024
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 28 Themen mit insgesamt 448 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Zehnder Comfoair 350 Bypass Lüftungsanlage
Nr.ErgebnisBeiträge
1LWZ 170 oder comfoair 350 15
2Abwassergeruch / Lüftungsanlage 16
3Abluft und Zuluft übereinander? 22
4Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
5Kaminofen Außenluft Zufuhr - Wie sieht die beste Technik dafür aus? 22
6Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
7Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
8BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
9Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
10Kellerräume an die zentrale Lüftungsanlage anbinden? 12
11Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
12Lüftungsanlage im Sommer? 45
13Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
14Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
15Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
16Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
17Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? 11
18KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
19Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
20Erfahrungen mit Rollläden Lüftungsanlage dezentral, 11

Oben