Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS

4,90 Stern(e) 8 Votes
P

parcus

Vorab ich habe hier nicht weiter mitgelesen.
So wie es aussiehtist die oberste Decke der Abschluss der Gebäudehülle mit der Mineralwolldämmung. (Da sonst sinnfrei)
Folglich wäre die Dampfbremse unter der Decke zu finden und nicht am Dach. Was dann eher eine Unterspannbahn wäre.
Diese scheint aber "luftdicht" am Ortgang und First abgeschlossen zu sein, d.h. es ist gar keine Luftzirkulation unter der Unterspannbahn möglich.
An den kältesten Stellen oft Bauteilanschlussecken/Sparren müsste die Unterspann folglich nass werden.
Wie wird denn der Dachraum permanent gelüftet ?
 
bauenmk2020

bauenmk2020

Vorab ich habe hier nicht weiter mitgelesen.
So wie es aussiehtist die oberste Decke der Abschluss der Gebäudehülle mit der Mineralwolldämmung. (Da sonst sinnfrei)
Folglich wäre die Dampfbremse unter der Decke zu finden und nicht am Dach. Was dann eher eine Unterspannbahn wäre.
Diese scheint aber "luftdicht" am Ortgang und First abgeschlossen zu sein, d.h. es ist gar keine Luftzirkulation unter der Unterspannbahn möglich.
An den kältesten Stellen oft Bauteilanschlussecken/Sparren müsste die Unterspann folglich nass werden.
Wie wird denn der Dachraum permanent gelüftet ?
wie sollte denn eine Luftzirkulation normalerweise in einem Kaltdach ausgeführt werden? Bei uns ist es nämlich auch so ausgeführt, wie beschrieben.
 
P

parcus

Die Wasserdampf wird doch nur durch die Dampfbremse gebremst damit die Dämmung weiter funkioniert, der diffundiert also in den Dachraum und trifft so an die Bauteile wie Sparren oder Unterspannbahn und kondensiert dort.
Nur ist das nicht erwünscht und somit wird oft über einen offenen First gelüftet. Ist der Winkel sehr flach, kann es sein, dass zusätzlich traufseitig noch geöffnet wird. Ggf. befindet sich sogar eine Bad im Geschoss darunter, was nur über diesem zu erhöhtem Kondensat führt.
 
A

Alessandro

ich sehe es leider sehr oft dass beim Estrichtrocknen vergessen wird, die Luke von der Zugtreppe abzudichten! Selbst wenn das Kaltdach korrekt ausgeführt wurde, sammeln sich dort hunderte Liter Wasser! Wo solls denn auch hin, außer nach oben?
 
Zuletzt aktualisiert 29.11.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS
Nr.ErgebnisBeiträge
1Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
2Dampfbremse vs Dampfsperre 21
3Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? 10
4Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
5Aufbewahrungsboxen für Kaltdach 56
6Unterspannbahn Kleber gelöst 10
7Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
8Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
9Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
10Flecken auf Unterspannbahn und Dachbalken 10
11Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10

Oben