Ich kenne die Regelung der Brötje nicht. Würde aber bedeuten 26°C plus Hysterese 3K gleich 29°C im Rücklauf der Wärmepumpe, dann schaltet sie ab. Den Vorlauf kann man abschätzen, der liegt ca. 4-5K über der Rücklauftemperatur, also bis 33(34)°C. So wäre es bei Alpha innotec /Novelan.
Jetzt ist die Frage, wie die Regelung bei brötje ist. Bezeichnet dort die Hysterese das ganze Band. Dann wären es berechnete Rücklauftemperatur plus halbe Hysterese plus Spreizung von 4-5 K, also bei Abschaltung dann ca. 31,5 (32,5)°C Vorlauftemperatur bei Abschaltung.
nein. Die Wärmepumpe berechnet die Ausschalttemperatur (= Puffertemp. = Rücklauf). Die liegt bei 26° bei AT=13°.
Die Einstellungen mit der Hysterese, betrifft die Einschalttemperatur Rücklauf.
Bei 26° ist das bei 3° Hysterese also 23°, bei der die Wärmepumpe wieder einschaltet.
So hab ich das zumindest beobachtet.

Hier die Besschreibung von Brötje:

broetje-blw-neo-8-heizkurve-einstellungen-445369-1.png





broetje-blw-neo-8-heizkurve-einstellungen-445369-2.png
 
T

T_im_Norden

Hast du schonmal den Mischerkreis auf Nein gehabt ?
Mir ist bisher immer noch nicht klar was da gemischt wird, wenn ich den Rohrverlauf verfolge läuft Vorlauf Wärmepumpe oben in den Puffer und wieder von oben aus dem Puffer dann zu dem Mischer und von dort zum HKV ?
 
A

Alessandro

genau so ist es.
Ziel ist es, dass der Mischer 1:1 die Vorlauf der Wärmepumpe in die Heizkreise schiebt. Die ist allerdings so hoch, dass die berechnete Rücklauf Temperatur, bei der die Wärmepumpe abschaltet, viel zu schnell erreich wird.

Die Wärmepumpe schaltet dann ab, so dass fie Fußbodenheizung nur durch den Puffer bedient wird. Hier fällt allerdings die Temperatur innerhalb einer halben Stunde so stark, dass die Wärmepumpe wieder startet, weil die Rücklauftemperatur um die Hysterese (3C) unterschritten wurde.
 
A

Alessandro

Hier mal ein Beispiel;

Wärmepumpe Vorlauf beträgt 30C und bedient den Puffer. Hier habe ich den ersten Wärmeverlust, weil die Mischervorlautemp. nur 28C beträgt.
Somit heizen die zusätzlichen 2C den Puffer zusätzlich auf. Die errechnet Abschalttemperatur des Rücklauf (Pufferfühler, der unten am Puffer sitzt) beträgt 26C.
Die Spreizung im Heizkreis beträgt zwischen 3-4C so dass das Wasser aus dem Heizkreis mit 24-25C in den Puffer zurückkommt. Es dauert dann nicht lange bis die Wärmepumpe abschaltet.

Ich muss erreichen dass die Wärmepumpe Vorlauf niedriger wird, bei gleichzeitg hoher Abschalttemperatur.
zB: Vorlauf = 27C
Rücklauf= 26C
 
D

Daniel-Sp

Das wird nicht gehen, da die Wärmepumpe einen Temperaturhub vom Rücklauf in den Vorlauf braucht. Sonst kann sie die Wärme nicht loswerden und geht auf Störung. Eine Mindestspreizung brauchst du immer.
 
A

Alessandro

Hast du schonmal den Mischerkreis auf Nein gehabt ?
Mir ist bisher immer noch nicht klar was da gemischt wird, wenn ich den Rohrverlauf verfolge läuft Vorlauf Wärmepumpe oben in den Puffer und wieder von oben aus dem Puffer dann zu dem Mischer und von dort zum HKV ?
Die Anlage ist normalerweise auf ERR ausgelegt (Energieeinsparverordnung geschuldet).
Die Wärmepumpe heizt den Puffer hoch, der Mischer bedient sich aus dem Puffer und agiert als Vorlauf für die Fußbodenheizung.
Damit ist der Puffer+Mischer+Fußbodenheizung ein geschlossenes System.
Diese Konstellation soll verhindern dass die Wärmepumpe oft taktet.
Deshalb sollte die Heizkurve der Wärmepumpe auch höher sein als die des Mischers, damit das Wasser so lange wie möglich aus dem Puffer genutzt werden kann.

Ich habe jetzt 2 Probleme:
1. Die Rücklauf Temperatur wird viel zu schnell erreicht
2. Bei niedrigeren Mischer Vorlauftemperatur von ca. 24° habe ich keine Spreizung in der Fußbodenheizung. Die liegt dann bei weit unter 1C.

@Daniel-Sp irgendeine Idee, ob ich abseits der Heizkuven, Hysteresen usw. etwas ändern könnte?

hier noch die Mischerbeschreibung:

broetje-blw-neo-8-heizkurve-einstellungen-445398-1.png
 
Zuletzt aktualisiert 23.12.2024
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
2Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
8Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
11zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
12Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
13Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
14Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
16Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
17Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
18Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
19Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
20Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19

Oben