Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe

4,60 Stern(e) 5 Votes
H

Heinz2k

Heizkreisverteiler sind alle Offen man merkt auch im Bad z.b einen leicht warmen Boden. In der Viessmann ist ein 170l Pufferspeicher integriert. Mehr gibt es nicht...
Die 170l ist dein Warmwasser, der Pufferspeicher ist n weißer Kasten der im Rücklauf der Heizung hängt.

Die Meldung Vorlauf Temp zu niedrig irritiert mich. Ggf. ist auch in der Fußbodenheizung noch Luft.
Ich glaub die Meldung bezieht sich auf den Vorlauf des Solekreislaufs. Macht auch bei den negativen Temps Sinn.
 
S

Stadtvilla19

Ach so ne einen weißen Kasten haben wir nicht zusätzlich, dann wahrscheinlich kein Pufferspeicher.

Ja Primärkreis ist doch die Sole ? Da sagt er Vorlauf zu niedrig.
 
H

Heinz2k

Die kurzen Takte sprechen dafür das die Wärmepumpe die Wärme nicht wegbekommt und die Kreisläufe zu sind. Erklärt trotzdem nicht warum bei der Witterung die Wärmepumpe so in den Heizkreis reinballert. Die Viessmann Wärmepumpe ist Außentemperatur und Rücklauftemperatur geführt. Was sagt denn der Außentemperatursensor ?
 
N

neo-sciliar

Die kurzen Takte sprechen dafür das die Wärmepumpe die Wärme nicht wegbekommt und die Kreisläufe zu sind. Erklärt trotzdem nicht warum bei der Witterung die Wärmepumpe so in den Heizkreis reinballert. Die Viessmann Wärmepumpe ist Außentemperatur und Rücklauftemperatur geführt. Was sagt denn der Außentemperatursensor ?
und wie ist die Rücklauf Temperatur ist und soll aus dem Heizkreis?
 
S

Stadtvilla19

Also man Merkt schon das der Fußboden leicht warm ist, im Bad merkt man es am meisten da hier eine höhere Temp. eingestellt wurde.

Der Außentemperatursensor sagt momentan 18° ist aber auf -1,5° korrigiert. Vorlauftemperatur und Rücklauf der Heizung ist momentan 24° Anlage lief jetzt aber schon länger nicht, seit ich den Kühlkreis aus habe....
 
H

Heinz2k

Die Wärmepumpe hat ne fixe Spreizung von 5°C + 2 veränderbare Werte für die Hysterese der Rücklauftemperatur (standard auf -2°C für Verdichter AN und +2°C für Verdichter AUS).

BSP Heizkurve auf 30°C Vorlaufsoll bei 10° Außentemperatur:
Verdichter AN bei 23°C Rücklauf
Verdichter AUS bei 27°C Rücklauf
 
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26463 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe
Nr.ErgebnisBeiträge
1Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 11
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
6Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
7Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
8Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
9Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
10Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
11Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
12Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
13Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
16Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
17Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
18Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
19Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
20Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15

Oben