Hallo liebe Forianer,
ich habe heute meinem Heizi eine Mail geschrieben, in der ich meine Wunschtemperaturen für die einzelnen Räume vorgegeben hatte. Leider hat er mir sehr schnell mit einer schon durchgeführten Berechnung und Verlegeplänen zurückgeschrieben, die einfach nach DIN vorgenommen wurde.
Da bislang der Statiker auch noch nichts gerechnet hat, bin ich mir sicher, dass ohne Solare Einträge gerechnet wurde.
Jedenfalls kommt mit die berechnete Gesamtheizlast relativ hoch vor.
Wie seht ihr das?
Ich hatte auch darauf hingewiesen, dass ich ersten 30°C Vorlauf haben möchte und maximal 10 cm Verlegabstand.
Dazu hat er dann folgendes geantwortet:
da sie hier Einzelraumregelung haben gilt hier immer der Wärmste Raum als Auslegungsspitze für die Vorlauftemperatur, 30grad sind möglich, auch einen Pauschalen Abstand der Rohrleitungen ist nicht sinnvoll, hier wird unnötig Pumpenleistung durch Volumenstromdrosselung benötigt.
Einzelraumregeleung hatten wir eigentlich schon besprochen, dass wir die deaktivieren und nur für die Energieeinsparverordnung überhaupt installieren. Weiß ich nicht, warum er das jetzt wieder vergessen hat.
Das andere verstehe ich nicht ganz. Kennt sich jemand aus und kann was dazu sagen? @Daniel-Sp , @T_im_Norden , z.B.? Ihr seid doch die Cracks...
Anbei erstmal die letzte Seite der Heizlastberechnung und der Verlegeplan. Wenn ihr auch noch die Berechnung der Einzelnen Räume braucht, kann ich die auch noch snippen...
Brauche ich eine neue Berechnung? Kann man die vorhandene irgendwie umrechnen, auf die von mir gewünschten Parameter?
Danke und Gruß
Tolentino
ich habe heute meinem Heizi eine Mail geschrieben, in der ich meine Wunschtemperaturen für die einzelnen Räume vorgegeben hatte. Leider hat er mir sehr schnell mit einer schon durchgeführten Berechnung und Verlegeplänen zurückgeschrieben, die einfach nach DIN vorgenommen wurde.
Da bislang der Statiker auch noch nichts gerechnet hat, bin ich mir sicher, dass ohne Solare Einträge gerechnet wurde.
Jedenfalls kommt mit die berechnete Gesamtheizlast relativ hoch vor.
Wie seht ihr das?
Ich hatte auch darauf hingewiesen, dass ich ersten 30°C Vorlauf haben möchte und maximal 10 cm Verlegabstand.
Dazu hat er dann folgendes geantwortet:
da sie hier Einzelraumregelung haben gilt hier immer der Wärmste Raum als Auslegungsspitze für die Vorlauftemperatur, 30grad sind möglich, auch einen Pauschalen Abstand der Rohrleitungen ist nicht sinnvoll, hier wird unnötig Pumpenleistung durch Volumenstromdrosselung benötigt.
Einzelraumregeleung hatten wir eigentlich schon besprochen, dass wir die deaktivieren und nur für die Energieeinsparverordnung überhaupt installieren. Weiß ich nicht, warum er das jetzt wieder vergessen hat.
Das andere verstehe ich nicht ganz. Kennt sich jemand aus und kann was dazu sagen? @Daniel-Sp , @T_im_Norden , z.B.? Ihr seid doch die Cracks...
Anbei erstmal die letzte Seite der Heizlastberechnung und der Verlegeplan. Wenn ihr auch noch die Berechnung der Einzelnen Räume braucht, kann ich die auch noch snippen...
Brauche ich eine neue Berechnung? Kann man die vorhandene irgendwie umrechnen, auf die von mir gewünschten Parameter?
Danke und Gruß
Tolentino