habe das Buderus Logaplus-Paket W22
GB172-14, G20, WU160W, RC300 Paket eingebaut bekommen mit Außentemperaturfühler,
im Haus wurde komplett eine Fußbodenheizung verbaut in 10cm Rohrabständen, Fenster 3 Fach Verglasung, Außenwände 24cm Poroton + 16cm WDVS.
Jetzt die Frage wie stelle ich die Heizung am besten ein, eine Einweisung habe ich leider vom meinem Heizungsbauer nicht bekommen.
Ich nenne euch mal erst mal ein paar Daten.
Max. Vorlauf: 50°C
Heizen: 22°C
Absenken: Heizung aus
Sommerbetrieb ab 13°C
Warmwasser: 55°C
Zirkulation Einschalthäufigkeit: 3/h
Brennerstarts: 5247 (seit Mitte Februar)
Brennerlaufzeit: 2387 (seit Mitte Februar)
Servicemenü:
Menü 1:
1.7d. 0: kein externer Vorlauftemperaturfühler angeschloßen
Menü 2:
2.1A: 14kw
2.1b: 15kw
2.1C: 2:Konstantdruck 200mbar
2.1E: 4: Intelligente Heizungspumpenabschaltung...
2.1F: 0: Heizungspumpe und 3-Wege-ventl (intern)
2.3b: Zeitintervall zwischen ein- und wiedereinschalten des Brenners 10 Minuten
2.3C: Temperaturintervall für Aus- und Wiedereinschalten des Brenners 6K
2.3F: Dauer Warmhaltung 1Min
2.9F: Nachlaufzeit der Heizungspumpe 3min
2.CE: Anzahl Pumpenstarts der Zirkulationspumpe 3 min an, 17 min aus
Menü 3:
3.1A: 14kw Max. Wärmeleistung
3.1b: 15kw Max. Warmwasser Wärmeleistung
3.2b: 50°C Max. Vorlauftemperatur
3.3d: 3,2kw Min. Nennwärmeleistung
das sind die Infos die mir bekannt sind hoffe ich hab euch nicht zu sehr zugemüllt.
Ich würde mich über Antworten freuen.
Vielen Dank
es ist der erste Winter in meinem neu gebauten Haus,
somit geht auch das optimieren der Heizung los
habe das Buderus Logaplus-Paket W22
GB172-14, G20, WU160W, RC300 Paket eingebaut bekommen mit Außentemperaturfühler,
im Haus wurde komplett eine Fußbodenheizung verbaut in 10cm Rohrabständen, Fenster 3 Fach Verglasung, Außenwände 24cm Poroton + 16cm WDVS.
Jetzt die Frage wie stelle ich die Heizung am besten ein, eine Einweisung habe ich leider vom meinem Heizungsbauer nicht bekommen.
Ich nenne euch mal erst mal ein paar Daten.
Max. Vorlauf: 50°C
Heizen: 22°C
Absenken: Heizung aus
Sommerbetrieb ab 13°C
Warmwasser: 55°C
Zirkulation Einschalthäufigkeit: 3/h
Brennerstarts: 5247 (seit Mitte Februar)
Brennerlaufzeit: 2387 (seit Mitte Februar)
Servicemenü:
Menü 1:
1.7d. 0: kein externer Vorlauftemperaturfühler angeschloßen
Menü 2:
2.1A: 14kw
2.1b: 15kw
2.1C: 2:Konstantdruck 200mbar
2.1E: 4: Intelligente Heizungspumpenabschaltung...
2.1F: 0: Heizungspumpe und 3-Wege-ventl (intern)
2.3b: Zeitintervall zwischen ein- und wiedereinschalten des Brenners 10 Minuten
2.3C: Temperaturintervall für Aus- und Wiedereinschalten des Brenners 6K
2.3F: Dauer Warmhaltung 1Min
2.9F: Nachlaufzeit der Heizungspumpe 3min
2.CE: Anzahl Pumpenstarts der Zirkulationspumpe 3 min an, 17 min aus
Menü 3:
3.1A: 14kw Max. Wärmeleistung
3.1b: 15kw Max. Warmwasser Wärmeleistung
3.2b: 50°C Max. Vorlauftemperatur
3.3d: 3,2kw Min. Nennwärmeleistung
das sind die Infos die mir bekannt sind hoffe ich hab euch nicht zu sehr zugemüllt.