Kommt mir alles in Allem nicht super schlecht vor...?!
Super habe ich auch nicht gesagt, aber dolle ist es für einen Neubau eben nicht.
So überzeugt scheinst du und die Heizungsbauer ja auch nicht zu sein, wenn sie mit Hochtemperatur Altbau Wärmepumpen planen.
Noch nicht geklärt ist für mich, wieso die Daikin-Wärmepumpe in der BAFA-Liste in drei verschiedenen Baugrößen zwar unterschiedliche COP aufweist, aber sowohl gleiche Wärme- als auch Nennwärmeleistungen gelistet sind. Bei Onlineshops ist die Nominale Heizleistung gleich, aber je nach Baugröße unterschiedliche maximale Heizleistungen:
Trotz der etwas kritischen Sätze oben sollte die Erkenntnis sein, dass das einfach nicht die richtige Wärmepumpe für einen/euren Neubau ist.
Wenn es
Daikin sein soll, dann Altherma 3 R und nicht H.
Noch nicht geklärt ist für mich, wieso die Daikin-Wärmepumpe in der BAFA-Liste in drei verschiedenen Baugrößen zwar unterschiedliche COP aufweist, aber sowohl gleiche Wärme- als auch Nennwärmeleistungen gelistet sind. Bei Onlineshops ist die Nominale Heizleistung gleich, aber je nach Baugröße unterschiedliche maximale Heizleistungen:
Ich würde mal vermuten, dass die Geräte annähernd baugleich sind.
Also sich nur im Detail unterscheiden wie Menge an Kältemittel, etwas anderes Ventil.
Dadurch ist die eine minimal effizienter, die andere liefert etwas mehr Spitzenleistung...
Aber worauf muss ich denn nun bei der Auslegung achten? Welche Leistungsangabe kann ich nutzen, wenn ich dem Heizlastrechner von
@KarstenausNRW, der ca. 7kW ausgespuckt hat, im ersten Ansatz mal glaube?
Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Manche legen auf Monovalentenbetrieb aus, das heißt die Wärmepumpe soll die Heizleistung auch bei NAT noch decken können.
Häufig wird auch unterdimmensionieren empfohlen, also auf z.B. -5/-7 Grad auslegen und den kleinen Rest dann mit dem Heizstab erledigen.
Insgesamt sollte man die Wärmepumpe aber nicht getrennt von der Auslegung der Heizkreise auswählen.
Denn nicht nur die Heizleistung sondern auch Pumpenleistung, Durchfluss, Spreizung etc. spielen mit rein.