Pumpe konstant oder variabel eingestellt?
Wenn es bei dir so passt: Wärme_raus = Wärme_rein (bei -5°C, 0°C, 15°C usw.) dann kannst du die Temperatur per Parallelverschiebung (bei uns ist es in der STeuerung unter "Temperatur Wert x"; x kann man um Stufen hoch oder runter stellen) individuell anpassen.
Zb. Heizkurve 2; Temperatur +2.
Wenn es deiner Freundin zu kalt ist, dann messe doch einmal mit einem IR Thermometer die Wände. Wir haben monolithisch gebaut und die Temperaturen an den Wänden sind deswegen kälter als bei gedämmtem Wandaufbau. Da dies "Strahlungswärme" ist, kann dies einen stärkeren Einfluss auf die Behaglichkeit haben als die eigentliche Raumlufttemperatur.
Ich bin aktuell auch am optimieren. Meine Pumpe läuft noch mit 100% unter die Temperaturen passen alle soweit. Bis auf Schlafzimmer seht noch bei 20°C obwohl Türen zu und Durchfluss auf 0,5L/min.
Wenn es bei dir so passt: Wärme_raus = Wärme_rein (bei -5°C, 0°C, 15°C usw.) dann kannst du die Temperatur per Parallelverschiebung (bei uns ist es in der STeuerung unter "Temperatur Wert x"; x kann man um Stufen hoch oder runter stellen) individuell anpassen.
Zb. Heizkurve 2; Temperatur +2.
Wenn es deiner Freundin zu kalt ist, dann messe doch einmal mit einem IR Thermometer die Wände. Wir haben monolithisch gebaut und die Temperaturen an den Wänden sind deswegen kälter als bei gedämmtem Wandaufbau. Da dies "Strahlungswärme" ist, kann dies einen stärkeren Einfluss auf die Behaglichkeit haben als die eigentliche Raumlufttemperatur.