Luftwechselrate nach Standard-Werten unrealistisch?

4,50 Stern(e) 4 Votes
J

Jimy3435

Hallo

Ich versuche aktuell die Luftwechselrate für die einzelnen Räume in meinem Einfamilienhaus zu berechnen. Da ich nicht wirklich herausfinden konnte, wie sich die Luftwechselrate (1/h) berechnen lässt, habe ich mir die Tabelle mit den "Standardwerten" angesehen. Für eine Küchte gibt diese 6-10 1/h an. Das kommt mir sehr viel vor. Bei meiner 20m2 Küche komme ich da schon auf über 400m3/h Volumenstrom. Das schafft die aktuell verbaute zentrale Lüftung nicht mal.

Kann das wirklich korrekt sein bzw. wie kann ich die Luftwechselrate besser berechnen? Gibt es da eine Formel?
 
D

dertill

Wenn du damit die Lüftungsverluste für die Heizlast ermitteln willst, kannst du mit 0,2 - 0,4/h rechnen. Die Österreicher setzen bei der Ermittlung der Heizlast 0,2/h an, nach deutscher DIN sind es 0,4/h.

Wenn du keine offensichtlichen Außenluftdurchlässe oder undichte Türen/Fenster hast, sind das realistische Werte.

Wenn du mit Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung arbeitest, kannst du 10% Leckage ohne Wärmerückgewinnung und 80% Wärmerückgewinnung-Grad rechnen.

6,0/h wird nur als Rate für die Prüfung der Luftdichtheit mit 50pa Druckunterschied (Blower Door Test) angesetzt.
 
rick2018

rick2018

Die Standardwerte sind eher zu gering. Meist sind auch die Luftströme schlecht geplant.
Anlage deutlich größer dimensionieren und im Teillastbereich betreiben ist leiser und energiesparender.
 
J

Jimy3435

Mein Problem ist, dass wir eine Lüftung haben, die vom Monteur wohl nie eingemessen wurde und ich habe auch keine Unterlagen zur Lüftungsplanung.

Ich habe hier noch einen Strömungsmesser liegen und gehofft das selbst zu machen. Ich muss nur irgendwie ausgerechnet bekommen wie viel Volumenstrom ich pro Raum benötige.
 
rick2018

rick2018

Schlafzimmer ist am wichtigsten. Hier ist meist zu wenig Durchsatz. Den Rest gleichmäßig verteilen.
Merkst du nach einiger Zeit dass es zu viel oder zu wenig ist kannst du nachjustieren.
 
Zuletzt aktualisiert 29.09.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 771 Themen mit insgesamt 11334 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luftwechselrate nach Standard-Werten unrealistisch?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
2GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
3Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
4Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
5Luft-Wasser Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 10
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
8Katzenklappe an KfW55-Haus mit Lüftung - Erfahrungen? 38
9Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
10Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
11Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Lüftung oder Klimaanlage? 11
14Lüftung mit Wärmerückgewinnung im Bad nachrüsten 12
15Heizflächen mit einem Raum mit deutlich erhöhter Heizlast 12

Oben