Maße der Bodenplatte stimmen nicht

4,80 Stern(e) 5 Votes
D

DG

Die Bodenplatte ist im Normalfall nach Feinabsteckung durch Vermesser gegossen, Schnurgerüst und Schnüre/Nägel sollten dann noch stehen. Gut, die Kontrolle auf Rechtwinkligkeit ist schnell gemacht, aber das ist auch Aufgabe des Polier vor Ort, dass er die Absteckung bzw. die Schnurgerüste zumindest auf grobe Unstimmigkeiten überprüft.

DIN habe ich auch gerade noch mal gecheckt, die 24mm sind so wie ich das lese das Maximum, also gerade noch so in der Toleranz.

MfG
Dirk Grafe
 
11ant

11ant

Wichtiger als 25mm Toleranz ist wohl, dass die Bodenplatte nicht nur ein Parallelogramm, sondern auch ein Rechteck ist. DAS würde ich kontrollieren.
So isses. Davon, daß von 365 mm Wand an einer Ecke nur 341 mm auf der Bodenplatte stehen, wird das Haus nicht einstürzen. Toleranzen sind ein Maßstab für den Unterschied zwischen Plan und Wirklichkeit, der auch bei fachgerechter Ausführung noch sein können darf. Sie dienen nicht dazu, Panikattacken bei Bauherren auszulösen

Aber, wie heißt es bei Reinhard Mey so schön: "Da fällt mein Blick auf den Kalender, und da trifft mich der Schlag: Heute ist erst der 12. und Donnerstag!" - wer weiß, wie geeicht das Nachmeß-Werkzeug des TE ist ...
 
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4824 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Maße der Bodenplatte stimmen nicht
Nr.ErgebnisBeiträge
1Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
2Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
3Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
4Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
5Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
6Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
7Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
8Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? 32
9Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
10Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
11Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
12Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
13Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
14Bodenplatte vs Streifenfundament 15
15Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
16Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
17Bodenplatte mit Mängeln? 22
18Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
19Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25
20Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen 20