Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt?

4,30 Stern(e) 3 Votes
O

onyx.dop

Hallo zusammen,

wir planen aktuell einen Neubau und wollen im offenen Wohn-/Ess-/Küchenbereich auch gern einen Kaminofen (also Heizeinsatz mit Schamott gemauert). Ziel ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe minimal zu entlasten und Gemütlichkeit.

Mein Heizlastberechnung auf u-wert zeigt, dass wir für 64m² (Wohnen/Essen/Küche + Diele welche über 2 Türen angebunden ist) eine Max. Heizleistung von ca. 2,3KW benötigen. Dabei berücksichtigt sind alle Außenwände (ca. u-wert 0,19) + Bodenaufbau (0,16).

Wenn ich nun einen Kamin mit 9KW Nennwärmeleistung und einem Wärmeleistungsbereich von 3,2 - 10,9KW aufstelle, werde ich doch trotz minimaler Holzauflagemenge (für 3,2KW) den Raum "überheizen". Laut Ofenbauer ist das kein Problem, da man die abgegebene Wärme aber über die Holzmenge steuern kann.

Oben genannte 2,3KW beziehen sich doch auch noch auf den "worst case" mit draußen -16°C und drinnen +23°C und keine andere Art der Wärmezufuhr. In Realität wird also die benötigte Heizleistung weit geringer sein als 2,3KW.

Was nun? Kamineinsatz wählen mit möglichst geringem Wärmeleistungsbereich?

Grüße.
 
Y

ypg

Alles wäre zu viel.
Gemütlichkeit kann man auch nicht berechnen. Es funktioniert auch nicht, den Innenraum des Kamins nur halb zu heizen.
Deshalb: entweder darauf verzichten, einen Ethanol Kamin nehmen oder mit Hitze bei Kaminanfeuerung rechnen und irgendwann die Fenster aufreißen.
 
H

HilfeHilfe

Kann da ypg nur zustimmen. Haben ein Kfw 70 Haus ( 2 Etagen , davon bewohnen wir EG). Haben Luft-Wasser-Wärmepumpe und einen Kamin zum wohlfühlen.

Du kannst dich davon verabschieden die Luft-Wasser-Wärmepumpe zu entlasten. unser Wohnzimmer samt Küche ist 40 qmtr groß. Wenn man den Kamin anschmeisst ist es wie Sauna. Und die Luft-Wasser-Wärmepumpe fährst du nicht runter und hoch. Die läuft durch und wärmt den Boden / Warmwasser,

Es ist also Rubrik "Romantik , gugg ich in Kamin wie brennt"
 
D

Deliverer

Das hatten wir hier schon an verschiedenen Stellen und einige User haben deinen Verdacht da auch schon bestätigt:
In Neubauten ergibt ein Holzofen keinen Sinn. Wenn man den korrekt und Rußfrei anzündet, muss man auch schon wieder lüften.
 
H

HilfeHilfe

uns war es vollkommen bewusst das der Kamin , sofern der nicht wirklich in Warmwasser / Wärmegewinnung integriert wird nicht zu kostenreduzierung beiträgt.

Man soll sich später nicht wundern das es Sauna wird ^^ wir mögen es. Laufe zum teil Abends in Unterhosen rum^^
 
Zuletzt aktualisiert 13.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26437 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
2Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
3U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
4U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
5Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
6U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
7Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
8Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
9Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
10Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
11Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
12Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
13Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
14Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
15T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
16Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
17Faktum AP mit Ikea METHOD Küche 15
18Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
19Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
20Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20

Oben