Hallo zusammen,

wir sind aktuell in den letzten Zügen der Planung für unser KFW 55 EE Einfamilienhaus (Antrag wurde bereits genehmigt).

Im Zuge der Planung hat unser Generalübernehmer dem Energieberater eine Auflistung der Bauteile übergeben, mit welchen dieser dann die KfW 55 EE Berechnung durchgeführt hat. Die genannten Bauteile reichen aber aus Sicht unseres Energieberaters nicht aus, weshalb er folgende Änderungen vorgibt, um KfW 55 EE zu erreichen:
  • Bodenplatte
    • zusätzlich Dämmung unter Bodenplatte XPS 100 mm
  • Außenwände UG Keller (Norden, Osten, Süden)
    • Dämmung: XPS 160 mm anstelle von EPS 120 mm
  • Außenwand Keller (nur Westen) + Außenwände EG + OG
    • Porenbeton 008 anstelle von 009
  • Dach
    • Aufsparrendämmung PU 140 mm anstelle von Untersparrendämmung 50 mm Glaswolle
Im Anhang sind die beiden Bauteilübersichten vom Energieberater und Generalübernehmer, sowie Auszüge aus der Berechnung des Energieberates zu finden.

Der Generalübernehmer ist jetzt der Meinung, dass die zusätzlichen Dämmmaßnahmen unnötig sind und nur deshalb zu Stande kommen, weil der Energieberater die Wärmebrücken pauschal reingenommen hat.

Folgende Fragen haben wir jetzt:
  1. Sind die vom Generalübernehmer vorgeschlagenen Bauteile ausreichend für ein KfW 55 EE Haus oder weit weg vom Standard?
  2. Sind die vom Energieberater zusätzlich geforderten Maßnahmen unnötig?
  3. Wieviel Heizkosten kann man ungefähr durch die zusätzliche Dämmung einsparen?
  4. Kann jemand grob abschätzen was die zusätzlichen Maßnahmen kosten?
Sind uns einfach unsicher wer von beiden mit seiner Meinung richtig liegt und ob es sich rentiert die Mehrkosten zu zahlen und dafür ein besser gedämmtes Haus zu haben, oder ob es wie der Generalübernehmer sagt unnötig ist und wir lieber die Wärmebrücken einzeln berechnen lassen sollen...

Danke im Voraus!

HausJam
neubau-kfw-55-ee-unterschiedliche-meinung-energieberater-und-gue-556283-1.PNG

neubau-kfw-55-ee-unterschiedliche-meinung-energieberater-und-gue-556283-2.PNG

neubau-kfw-55-ee-unterschiedliche-meinung-energieberater-und-gue-556283-3.PNG

neubau-kfw-55-ee-unterschiedliche-meinung-energieberater-und-gue-556283-4.PNG

neubau-kfw-55-ee-unterschiedliche-meinung-energieberater-und-gue-556283-5.PNG

neubau-kfw-55-ee-unterschiedliche-meinung-energieberater-und-gue-556283-6.PNG

neubau-kfw-55-ee-unterschiedliche-meinung-energieberater-und-gue-556283-7.PNG
 
H

HausJam

Hast du keinen Festpreis mit gü? Der soll das mal brav kostenlos umsetzen;)
Vertrag mit dem GÜ ist noch nicht unterschrieben. Gab noch ein paar Themen bezüglich Bauleistungsbeschreibung zu klären, aber der KfW Antrag musste eben davor schon raus. Insgesamt wird es dann ein Festpreis sein, welchen wir nächsten Mittwoch final besprechen.
 
P

parcus

Die relativ schlechten Außenwände müssen ja irgendwie kompensiert werden, dazu ist deren Fläche einfach zu groß.
Da bleibt oft nur das Dach und die Fenster,daher die Traumwerte :)
Die Frage für mich wäre eher nach dem Wärmebrückennachweis, bzw. was überhaupt für ein Wärmebrückenzuschlag angesetzt wurde.
 
Zuletzt aktualisiert 29.11.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7728 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Neubau KfW 55 EE unterschiedliche Meinung Energieberater und GÜ
Nr.ErgebnisBeiträge
1KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
2Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
3Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 15
4KfW-Stopp! Energieberater möchte sein Geld! 61
5Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
6Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 13
7Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
8Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
9Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
10Antrag KfW 442 Solarstrom für Elektroautos 42
11Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
12Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
13KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
14Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€? 29
15Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
16Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
17Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
18Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
19KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
20Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel 51

Oben