Hallo zusammen,

ich möchte gerne die stirnseitige Perimeterdämmung an unserem Neubau ohne Keller anbringen, nachdem de Sockelabdichtung von einer Firma gemacht wurde.
Erst Wochen später ist mir aufgefallen, dass die Sockelabdichtung auf halber Höhe eine Art Knick macht:

sockel.png


Nun ist die Frage: wie bekomme ich die Dämmung am besten angebracht? Nehme ich im unteren Bereich 2cm dickere Dämmung? Nutze ich Schaum und schäume im unteren Bereich dicker ein?

Beste Grüße
 
H

Harakiri

Vielleicht erstmal klären, warum der Knick entstanden ist. Liegt die Mauer nicht bündig mit der Bodenplatte, und deshalb wurde dort eine Hohlkehle o. Ä. gebildet? Normalerweise schafft man mit Dichtschlämme eine 2 bis 2,5 cm Versatz zu erzeugen gar nicht.

Sonst wäre der sauberste Weg zuerst eine Lage 2 cm dicken Platten aus XPS oder EPS mit Sockelzulassung im oberen Bereich anzubringen, und darauf zu achten, dass sie möglichst bündig den Vorsprung abschließen (bestenfalls unten auch schräg abschneiden, so dass sie den Knickwinkel folgen). Dann obendrauf noch eine Lage Platten in die entsprechende Dicke, wie du es am Ende haben willst, durchgehend verlegen, und darauf achten, dass die vertikalen Stoßfugen der unteren Lage nie direkt unter den Stoßfugen der oberen Lage liegen.
 
D

Daniel.

Das klingt für mich als Laie schon mal nach einer einfach umsetzbaren Lösung.
Kann ich für das Verkleben von XPS auf XPS den gleichen Kleber nutzen, den ich für XPS auf Bitumen nutze?
 
H

Harakiri

Sofern der Kleber für beides zugelassen ist, dann ja. Meist wirst du aber Rücksprache mit dem Hersteller halten müssen, da es kein Standardanwendungsfall sein wird. Wäre aber sicherlich sinnvoll, da für die zweite Lage sowohl Dämmplatte (oberhalb der Knick) als auch Bitumen (unterhalb der Knick) als Kontaktfläche vorliegen wird.
Gerade wenn du XPS für die erste Lage verwendest, musst du aber schauen, inwiefern eine geriffelte Version in dieser Dicke zu finden wäre. Empfehlenswert wäre auf jeden Fall, die zweite Lage vollflächig zu verkleben und wenn möglich auch zu verdübeln, aber da scheiden sich die Geister, inwiefern die Vorteile die Nachteile (Beschädigung des Bauwerkschutzes) überwiegen.

Wie sieht es oberhalb der Sockel derzeit aus? Ist ein Sockelprofil & Fassadendämmung schon angebracht? Wenn ja, denke auch die Fugenabdichtung/Kompriband bei den Platten an der Stoßstelle zu der Profilunterkante. Und bei der zweiten Lage solltest du unten die Platten anschrägen. Wird manchmal vergessen, ist aber langfristig nicht gut.
 
Zuletzt aktualisiert 20.02.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 504 Themen mit insgesamt 4870 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Perimeterdämmung an Stirnseite der Bodenplatte
Nr.ErgebnisBeiträge
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
3Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
4Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
5Baumwurzeln vs XPS-Kellerdämmung 22
6Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
7Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
8Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
9Dämmung Holzbalkendecke 10
10Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
11Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
12Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
13Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
1424er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
15Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
16Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
17Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
18WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
19Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
20Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15

Oben