Also du hast 170m² beheizte Fläche mit Estrich.
Wenn man mal 100kg/m² annimmt. sind das 17t "Puffermasse".
Wenn du jetzt 500l hinzufügst sind das ca. 3% mehr.

Jetzt könnte man annehmen, dass es also das vermögen hat die Takte um 3% zu verlängern.
Kann mir nicht vorstellen, dass das etwas bringt.

Wichtiger ist hier nochmal an alle Einstellungen ran und auch im EG die Ventile auf.
 
J

jx7

Eigentlich bleibt nur ein ordentlich großer Pufferspeicher für die Heizung als Lösung für eine vermurkste Heizungsplanung über. Bei 3kW unterer Modulationsgrenze für das gut gedämmte Haus kann die Wärmepumpe gar nicht anders, als ansonsten heftigst zu takten, so dass Du dem Alterungstod schon fast zusehen kannst (Stichwort Verdichterstarts).

Würde tatsächlich mit zwei separaten Speichern arbeiten und sobald die Wärmepumpe erneuert werden muss, auf ein deutlich kleineres Gerät umschwenken und den Wärmepumpe-Puffer wieder abklemmen.
Also du hast 170m² beheizte Fläche mit Estrich. Wenn man mal 100kg/m² annimmt. sind das 17t "Puffermasse". Wenn du jetzt 500l hinzufügst sind das ca. 3% mehr. Jetzt könnte man annehmen, dass es also das vermögen hat die Takte um 3% zu verlängern.

Kann mir nicht vorstellen, dass das etwas bringt.

Wichtiger ist hier nochmal an alle Einstellungen ran und auch im EG die Ventile auf.
Hm, diese zwei Meinungen widersprechen sich jetzt irgendwie.
 
J

jens.knoedel

Wichtiger ist hier nochmal an alle Einstellungen ran und auch im EG die Ventile auf.
Das hilft aber weder im Herbst noch im Frühjahr, wenn die 3kW Mindestleistung für das Haus einfach viel zu hoch ist. So wie in den letzten Tagen. Die Heizung wird Ihre viel zu hohe Leistung gar nicht los.

Grundsätzlich bin ich ja bei Dir, dass eine Wärmepumpe bitte ohne Puffer laufen soll. Aber irgendwo muss die Wärme ja hin.
 
J

jx7

Das hilft aber weder im Herbst noch im Frühjahr, wenn die 3kW Mindestleistung für das Haus einfach viel zu hoch ist. So wie in den letzten Tagen. Die Heizung wird Ihre viel zu hohe Leistung gar nicht los.

Grundsätzlich bin ich ja bei Dir, dass eine Wärmepumpe bitte ohne Puffer laufen soll. Aber irgendwo muss die Wärme ja hin.

Wenn ein Puffer hilft, baue ich den gerne ein. RotorMotor meint ja, dass der nicht hilft.

>>>

Die Wärmepumpe zeigt als Jahresbilanz an:
Heizen 12740 kWh
Kühlen 1850 kWh
Strom 3180 kWh
Jahresarbeitszahl: 4.6

Ich frage gerade die Daten ab, die die identische, fehlerfrei arbeitende Wärmepumpe der Nachbarn anzeigt.
 
R

RotorMotor

Aber irgendwo muss die Wärme ja hin.
Ja, in die 17t Estrich.
Klar braucht man ein paar Takte am Tag, das ist aber kein Problem, wenn man die 17t zum Puffern benutzt.

Wenn ein Puffer hilft, baue ich den gerne ein. RotorMotor meint ja, dass der nicht hilft.
Zumindest rein physikalisch bringen die 3% mehr Masse erstmal nichts.
Es kann aber sein, dass die Wärmepumpe blöd eingestellt ist oder sich auch gar nicht besser einstellen lässt.
Und somit mit einem Puffer als hydralischer Weiche und eigenem mischermodul das Takten weniger wird.
Darunter wird die Effizienz dann aber deutlich leiden, weil man dann die Wärmepumpe mit deutlich höheren Vorlauf Temperaturen fahren würde/müsste.

Aber wie gesagt, erstmal an die Steuerung ran.
 
J

jens.knoedel

1) Haus & Wärmepumpe sind 7 Jahre alt. Wärmepumpe machte 24 Starts pro Tag, jetzt ist Kompressor kaputt, habe ich alles schon diskutiert. Eine Lösungsoption ist Pufferspeicher. Da ich nicht will, dass die Diskussion ausufert und ich konkret zum Thema Pufferspeicher etwas dazu lernen will, habe ich die Anfrage so formuliert.
Oder statt 5.000 € Austausch des Kompressors lieber eine neue, besser dimensionierte Wärmepumpe? Was würde das kosten (9.000-13.000 Euro plus Montage)? Mit welcher Lieferzeit müsste man rechnen? (Also wie lange könnten wir nicht duschen?)
Ganz ehrlich? Stell eine zum Haus passende Wärmepumpe hin.

Grundsituation ist bei Dir, dass Du einen durchgenudelten PKW mit Restwert T€ 6 fährst. Der Motor geht kaputt und Du baust in die alte Kiste, die auch noch Sprit ohne Ende schluckt, einen neuen Motor ein, statt für T€ 9 ein fabrikneues Auto zu kaufen.
Nimm 200€ für eine korrekte Heizlastberechnung in die Hand und lass Dir - Fabrikat ist prinzipiell egal - eine neue Wärmepumpe hinstellen. Auch wenn das Anfangsinvestment teurer ist. WPs in der Größe sollten zwischen T€ 6 und 9 an Material kosten + Montage (aber mehr als abbauen, wegstellen und neu hinstellen + verschrauben ist ja nicht nötig).
 
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11343 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
2Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
3Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
4Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
5Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
6Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
7Risse im Estrich. Problematisch? 25
8Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
9Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
10Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
11Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
12Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
13BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
14Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
15Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
17Badheizung und Wärmepumpe 22
18Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
19Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
20Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10

Oben