Rhythmisches Knacken im Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung

4,70 Stern(e) 6 Votes
S

soundso

Ich gehe ganz stark davon aus, dass du keinen Heizungspufferkessel hast. Das thermische Knacken, was du hörst, (thermisches Knacken ist, wenn sich Materialien ausdehnen und zusammenuziehen aufgrund von relativ großer/schneller Temperaturunterschiede) kommt immer dann, wenn die Wärmepumpe das Brauchwasser erwärmt hat. Was passiert ist folgendes:

3-Wege-Ventil schaltet auf Brauchwasser, Wärmepumpe erwärmt heizungswasser auf 50-60°C, irgendwann ist Brauchwasser warm, 3-Wege-Ventil schaltet zurück auf Heizkreise, Das bisschen Restwasser in den paar Metern Rücklauf- und Vorlauf-Rohr von Wärmepumpe zum 3-Wege-Ventil hat jetzt aber noch 50-60°C. Die werden dann in die Heizkreise gedrückt. Eine Fußbodenheizung braucht aber nur <30°C. Das heißt, da kommen kurzfristig wenige Liter Wasser rein, die plötzlich 30°C heißer sind als nötig. Das macht das thermische Knacksen in den Vereteilern.

Deswegen passiert das auch nur in der Heizperiode. Weil nur da die Umwälzpumpe im Heizungsbetrieb an ist. Im Sommer ist die Umwälzpumpe aus und das heiße Wasser kommt dann nicht in die Verteiler.

Woher ich das weiß? Weil ich das auch habe, und zwar begonnen genau nachdem ich meinen Heizungspufferkessel aus Effizienzgründen rausgebaut habe (hat ca. 10% Stromverbrauch reduziert, dafür aber halt alle 10 Stunden mal thermisches Knacken für 1 Minute). (wir haben keine Stellmotoren, sondern ich habe es selber hydraulisch abgeglichen)

Mit Heizungspuffer würden die merheren Hundert Liter, die da drin wären, das einfach abfedern, das heiße Wasser käme dann gar nicht bis zu den Verteilern.

Du kannst es abmildern wenn du deinen Brauchwassererwämung optimierst (damit es seltener heizt oder nur zu zeiten, wo dich das Knacken nicht stört). Oder wenn due die Brauchwassertemperatur absenkst, dann wird ja auch das Heizungswasser kühler.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Rhythmisches Knacken im Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
Nr.ErgebnisBeiträge
1Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
4Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
6Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
7Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
8Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
9Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
10Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
11Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
12Aufheizen mit Wärmepumpe- Umzug Altstromvertrag 10
13Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
14Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen? 11
15Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
16Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
17Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
18Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
19Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
20Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50

Oben