Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung

4,50 Stern(e) 4 Votes
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 4 der Diskussion zum Thema: Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung
>> Zum 1. Beitrag <<

D

driver55

dass ich es durch Verstellung der Heizkurve nicht wärmer bekomme. Könnte ich dann die Durchflussmenge am Verteiler fürs Bad erhöhen?
Durch eine Verstellung der Heizkurve nach oben, bekommst das Bad auf alle Fälle wärmer. Achtung: Rest vom Haus wird auch wärmer. —> eindrosseln.

Bei einer Durchflusserhöhung funktioniert das nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ist der Heizkreis im Bad z.B. deutlich kürzer als andere, besteht die Gefahr eines „thermischen Kurzschlusses“. Das warme Wasser wird quasi wieder direkt in den Rücklauf geleitet, so dass die Wärmepumpe meint, es besteht kein Wärmebedarf mehr und somit abschaltet. Die Räume bleiben aber „kalt“. Bald darauf aber wieder einschaltet —> Gefahr zur Taktung.
 
H

Hockey6

Ok danke für eure Antworten.
ich glaub ich lass dann erstmal die Finger vom Durchfluss, vor allem weil die Temperatur im Bad für mich auch noch ok ist…
In den Kinderzimmern oben sind es auch 22 Grad was für mich passt, nur meine Frau meinst, das es kalt ist bzw. sich kalt anfühlt.
Aber da in den Zimmmern auch tagsüber kaum jemand ist ises auch ok für den Moment.
Also ingesamt passen die Temperaturen aktuell im Haus.
Bei Warmwasser ist es manchmal nicht richtig heiß, was mich persönlich aber bisher auch noch nicht stört bzw. ich nicht bemerkt habe da spiel ich gerade noch ein wenig rum. Aktuell sind dort 48 Grad und 4 HR eingestellt
 
H

Hockey6

Am Montag, 29.11.2021 kommt ein Mitarbeiter von Roth zu mir um meine Fragen zu beantworten...mal sehen was er zu dem Thermotank sagt und wie er das Ding postiv redet
 
D

Daniel-Sp

Was soll der schon sagen. Wer zahlt, macht die Musik und er bekommt sein Gehalt vom Arbeitgeber...
Frag ihn halt, warum man glaubt, das ein 800l Speicher mehr Energie speichern kann als der Estrich und die Hydraulik nicht so geplant ist, dass die Wärmepumpe direkt in die Fußbodenheizung/Estrich heizt...
 
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung
Nr.ErgebnisBeiträge
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
5Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
6Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
7Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
8Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
9Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
10Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
11Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
12Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
13Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
14Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
15Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
16Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
17Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
18Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
19Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
20Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19

Oben