Mit einem zusätzlich Kabel wäre es leicht losbar. So ganz verstehe ich den Aufbau bei euch noch nicht. Habt ihr Leerrohr bis zu den Spots? Dann müsst ihr dort einfach ein 3x1,5 einziehen bis zur Verteilung. Oder geht das Leerrohr nur bis zum Schalter? Im Grunde würde es dann gehen.
Dann könntet ihr mit dem Taster den braunen/schwarzen Draht als Spannungsversorgung nehmen und den blauen Draht als "Ausgang" nehmen und an das Relais, welches dann in der Verteilung sitzt, anklemmen. Ihr habt also Dauerspannung auf der Phase und Schaltet den Blauen. Das ist aber viel diskutiert und zumindest nicht gerne gesehen. Gerne mal googeln. "N/Blau als Schaltdraht". Das geht aber auch nur, wenn alle Kabel bis zur Verteilung gehen.
Mit 5x1,5 (4x nimmt man eigentlich nicht, sondern direkt 5x. Ist auch günstiger als 4x) würde es so aussehen. Habe ein Bild im Anhang. Das im grünen Kasten soll nur zeigen wie es mit einem Kabel aussieht, welches mehr als 3 Adern hat. Ihr benutzt einen als Phase der in die Taster geht und in der Unterputzdose durchgebrückt wird. Dadurch hat man die Dauerspannung am Relais, welches bei euch in der Decke liegt. Dort werden auch die Leuchten entsprechend angeschlossen.
Eine anderen Draht nehmt ihr als Schaltdraht. Der gibt, wenn ihr den Tastern drückt, entsprechend Spannung auf einen Eingang am Relais, welches dann die Spots dimmt.
Das Linke soll nur zeigen wie ich es im Moment verstehe.