Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich

4,80 Stern(e) 10 Votes
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Sie befinden sich auf der Seite 10 der Diskussion zum Thema: Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
>> Zum 1. Beitrag <<

N

Nutshell

Ich bin inzwischen in der Situation, dass ich aufgrund HomeOffice im Dachgeschoss eine Multisplit Klima verbaut habe, mit 4 Innengeräten.
Die Energielabelwerte versprechen einen SCOP von 4,6 und eine SEER von rund 8-9, das weis sich gerade nicht auswendig.

Jedenfalls habe ich damit diesen Winter auch geheizt, in der Regel, wenn es draußen über null war.
Das Teil gefriert dann ständig zu und muss abtauen, die Effizienz ist dann richtig schlecht gewesen.
 
N

Nutshell

Habe es mal nachgerechnet und mit dem Vorjahresverbrauch verglichen. Komme auf schäbige 2,4 mit der Wärmepumpe. Das is ja mal total schlecht, wie kann das sein? Habe ein paar Leitungen erstmal ein paar Meter vom Außenherät die Fassade hoch, in nem Kabelkanal. Die Leitungen haben jeweils Dämmung aussenden aber insgesamt natürlich nicht so toll gedämmt. Die Firma meint es wäre normal und mehr macht man da nicht, bringt auch nix das Zeug zu dämmen, weil es ja am Gerät zu Gas umgewandelt bzw verflüssigt wird, braucht man das nicht wirklich mehr dämmen. Stimmt das? 2,4 is echt nix…

So kann ich auch einfach mit Gas weiter heizen…
 
N

Nutshell

Haus wurde schlüsselfertig übergeben im Sommer 2014 mit 1692 kWh Gasverbrauch durch Estrichtrocknung.

Verbaut ist eine Gasheizung, sowie Warmwasserbereitung mit Solarspeicher 300Liter + 2x Kollektor für Warmwasser.

Gaszähler stände in kWh umgerechnet (1 m³ = 11,28 kWh)
Sommer 2014 1692 kWh
Sommer 2015 11426 kWh =Verbrauch 9734
Sommer 2016 19356 kWh =Verbrauch 7930
Sommer 2017 27636 kWh =Verbrauch 8280
Sommer 2018 34979 kWh =Verbrauch 7343
Sommer 2019 41758 kWh =Verbrauch 6779
Sommer 2020 48300 kWh =Verbrauch 6542
Sommer 2021 56490 kWh =Verbrauch 8190
Sommer 2022 63089 kWh =Verbrauch 6599
Sommer 2023 65875 kWh =Verbrauch 2786

Im Sommer 2022 kam eine Luft/Luft Wärmepumpe dazu.
Panasonic Außengerät in Kombination mit 4 Panasonic Etherea Innengeräten.
Das Außengerät hat eine Auslegungslast Kühlen von 6,8 kw.
Leistungsaufnahme im Heizbetrieb min. 580 Watt bis max. 2,68 Watt.

Stromzähler
Sommer 2017 7123 kWh
Sommer 2018 9023 kWh =Verbrauch 1900
Sommer 2019 11010 kWh =Verbrauch 1987
Sommer 2020 13266 kWh =Verbrauch 2256
Sommer 2021 15721 kWh =Verbrauch 2455
Sommer 2022 18265 kWh =Verbrauch 2544
Sommer 2023 22512 kWh =Verbrauch 4247

Die Steuerung der Viessmann Heizung zeigt bezüglich solaranlagen - Warmwasserbereitung folgendes an:
39247 kWh über Solarkollektor, Zeitraum 2014-2023.

Folgende Verbräuche habe ich laut Wärmempumpen-App:
Jul 22 Verbrauch 21 kWh
Aug 22 Verbrauch 62 kWh
Sep 22 Verbrauch 33 kWh
Okt 22 Verbrauch 90kWh
Nov 22 Verbrauch 243 kWh
Dez 22 Verbrauch 385 kWh
Jan 23 Verbrauch 197 kWh
Feb 23 Verbrauch 332 kWh
Mrz 23 Verbrauch 87 kWh
Apr 23 Verbrauch 189 kWh
Mai 23 Verbrauch 45 kWh
Jun 23 Verbrauch 46 kWh
12 Monate Gesamt: 1.730

Ich hatte versucht hauptsächlich mit der Wärmepumpe zu heizen, allerdings bei tiefen Temperaturen diese ausgeschaltet und die Gas Fußbodenheizung aktiviert.
In den Monaten November und April war wenig mit der Solaranlagen zu holen, aber auch keine Gasheizung an. Hier lag der Verbrauch bei 115 kWh bzw 120 kWh für Warmwasserbereitung mit Gas. In den Monaten Dezember, Januar, Februar, März war die Gasheizung an, ich habe jedoch versucht den Warmwasser-Gasverbrauch zu schätzen. Im Mai war mehr Sonne, hier waren es nur noch 70 kwh. Im Juni 18 kWh Gas für Warmwasser, inzwischen wieder komplett über Kollektoren. Im Sonner läuft eigentlich nie Gas durch.
Ich schätze, dass ich insgesamt 1170 kWh Gasverbrauch für Warmwasser hatte von Sommer 2022 bis Sommer 2023.
Das bedeutet wiederum 1617 kWh Gasverbrauch für Heizung.

Normalerweise hatten wir einen Gasverbrauch insgesamt pro Jahr von rund 6.500 - 8.300 kWh. Der Winter 2022-2023 war recht kühl im Vergleich, also gehen wir mal von 7.700 kWh aus geschätzt.
7.700 - 1.617 = 6.083 kWh was die Wärmepumpe an Heizleistung bringen musste.

Verbraucht hat die Wärmepumpe laut App: 1730.
Der "COP" Wert liegt also bei 6.083 / 1.730 = 3,52

Hatte mich also zunächst verrechnet, aber obwohl ich bei knackigen Temps die Wärmepumpe ausgeschaltet habe nur 3,52.
 
R

RotorMotor

Danke für die Infos!

Habe noch ein paar Rückfragen:
Wurde vorher der Solarkollektor auch zum Heizen genutzt und jetzt nicht mehr?
Wie ist sichergestellt, dass es jetzt nicht wärmer ist als vorher?
Wo geht in deinen Berechnungen ein, dass auch gekühlt wurde?
Denn das hat die Gasheizung vorher ja nicht übernommen. ;-)
 
N

Nutshell

Wurde vorher der Solarkollektor auch zum Heizen genutzt und jetzt nicht mehr?
Nein der macht nur Warmwasser.

Wie ist sichergestellt, dass es jetzt nicht wärmer ist als vorher?
Wir hatten es sogar kälter diesen Winter! Gas hatten wir nämlich immer 24/7 durchlaufen in allen Räumen.
Die Wärmepumpe wurde eher bedarfsgerecht aktiviert je Raum.

Wo geht in deinen Berechnungen ein, dass auch gekühlt wurde?
Stimmt das war dumm von mir. 162 der 1.730 waren fürs kühlen, also 1568. Macht einen COP von 3,88.
 
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1789 Themen mit insgesamt 26453 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
Nr.ErgebnisBeiträge
1Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
2Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
3Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
4Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
5Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
6Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
7Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
8Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
9Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
10Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
11Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
12Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
13Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen 11
14Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
15Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
16Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
17Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 126
18Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
19Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
20Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29

Oben