Es gibt Neuigkeiten:
1) Ein Nachbar mit gleicher Heizung und Überströmventil hat das gleiche Problem mit den viel zu vielen Takten.
2) Ein Nachbar mit gleicher Heizung, ohne Überströmventil, dafür mit hydraulischer Weiche, hat das Problem mit den Takten nicht, dafür aber das Problem, dass er pro Jahr 2.7x so viele kW an Wärme erzeugt hat.
Das bringt mich zu folgendem Schlüssen:
1) Die installierende Firma hatte keine Ahnung und in drei Haushalten Mist gebaut.
2) Das Problem bei den beiden Heizungen mit Überströmventil dürfte ein zu weit geöffnetes Überströmventil sein.
Der Plan ist nun folgender:
1) Am kommenden Montag kommt der Deutschlandvertrieb von Ecoforest und tauscht den Kompressor aus.
2) Danach sollen sie das Überströmventil prüfen. Im besten Fall stellen sie fest, dass es völlig falsch eingestellt war. In jedem Fall sollte es möglichst weit zu gedreht werden. (Wenn es dann wieder zu Überdruckstörungen kommen sollte, kann man es ja wieder ein Stück aufdrehen.)
3) In den Wochen danach mache ich selbst einen thermischen Abgleich im Haus. Ich habe einen Nachbarn, der mir zeigt, wie man die Durchflussventile verstellen kann. Dann wird alles so eingestellt, dass die Ventile möglichst offen sind, aber eben so abgestuft, dass in jedem Raum sich die gleiche Temperatur von 22.5° einstellt. Dann können in Zukunft dauerhaft alle Raumthermostate ganz geöffnet bleiben.
4) Wenn dann immer noch viele Takt sind, habe ich in der Hinterhand noch folgende Maßnahmenzur weiteren Optimierung:
a) die Reduzierung der Leistung von 3-12 kW auf 3-6 kW oder 3-9 kW für Heizen und/oder Warmwasser
b) das Erhöhen der Spreizung von 5° auf 8° (oder 10°)
c) das Absenken der Heizgrenze auf bis zu 12°
d) das Anheben der Poolheizzeit von 15 Minuten pro Stunde auf 30 Minuten pro Stunde
Ein Pufferspeicher kommt nicht ins Haus bzw. nur, wenn das alles nichts hilft.
Was haltet Ihr davon?