Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis

4,00 Stern(e) 29 Votes
B

Bookstar

Würde die neue Technik richtig geplant und eingestellt wäre der Komfort und die Effizienz vorhanden und alle wären glücklich.

Die Praxis zeigt hier aber erhebliche Schwächen. Dann ist die solide alte Bauweise und Technik die bessere Wahl.

Zu meiner Anlage: Novelan Luft-Wasser-Wärmepumpe 12Lav

Ich bin nicht sicher wo ich die Pumpe steuern kann, finde keine Option dazu.
 
B

boxandroof

Jahresarbeitszahl von über 5 bei ner Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Sicher?
Ja sicher.

Ich nutze einen geeichten Wärmemengenzähler und separaten Eltako-Stromzähler bei der Ermittlung der Werte.

Wir haben recht gute Voraussetzungen: Geringe Heizlast, tiefe Modulation, gute Wärmepumpe, starke Nachtabsenkung in der Übergangszeit, gut geplante Heizflächen, "nur" 21° im Haus, mit 2,5 Personen kein riesiger Warmwasser Verbrauch, Lage mit -12° Normtemperatur. Möglich ist das. Theoretisch geht auch mehr, aber nur mit sehr intelligenter Steuerung oder Komfortverlust.

Top Sole-WPs schaffen 6. Die meisten liegen bei 5.

Aber witzige Diskussion hier. Man soll also sein Bad mit nem Heizlüfter erwärmen, weil es sonst nicht effizient genug ist?
Ich hab 16°C im Schlafzimmer und 23°C im Bad.
Ja Öl, ja Altbau. Effizient?
Im Neubau gibt es weitere Alternativen zur E-Heizung:
a) hohe Stromkosten und weniger effiziente Heizung
b) Planung: die Fußbodenheizung auch in die Wände legen wenn es dauerthaft 23° sein sollen
c) Temperatur wie in den Wohnräumen akzeptieren

Ich hab 16°C im Schlafzimmer und 23°C im Bad.
Im Neubau ist das kaum umsetzbar.

Ok
 
Zuletzt bearbeitet:
L

Lumpi_LE

Aber es ist doch schon eine etwas eigenartige Entwicklung, dass durch neue Technik Komfort verloren geht.
Ich mein Heizlüfter im Bad, das ist doch wirklich jenseits von gut und böse.
Kommt halt etwas auf die Betrachtungsweise und Auslegung an, unser Bad ist dank Wand und Fußbodenheizung auch 0,5-1K wärmer als die anderen Räume. Finde das reicht auch und brauche keine 26°C im Bad. Sobald man die Dusche anmacht wird es sowieso in kürzester Zeit 24-25°C. Einen Heizlüfter finde ich jetzt auch nicht schlecht, man kennt ja seine Badzeiten und könnte den vorher 10-20 Minuten laufen lassen.
 
T

Tobibi

Wir haben in Haus aus 1983 gekauft, 200qm Wohnfläche, Stein auf Stein. Beheizt wird mit einer 5 Jahre alten Wärmepumpe. Ich werde sicher nie so sparsam sein wie ein 140 qm Haus mit moderner Dämmung. Ich habe aber das Gefühl, die Einstellungen sind nicht so gut wie sie sein könnten. Ich lese öfter man muss nur Mal googeln wie man das optimieren kann. Ich habe aber bisher keinen Anleitung oder Übersicht gefunden, die mir das wirklich genau erklärt hat.
Mir wurde von verschiedenen Seiten versichert, da ist eine Top Wärmepumpe verbaut, dafür finde ich den Verbrauch Recht hoch.
Wir haben in den Wohnräumen Fußbodenheizung, im Keller und einem ausgebauten Zimmer über der Garage Heizkörper, was ja keine guten Mischung ist, aber es gibt für die beiden Systeme getrennte Kreisläufe.
 
L

Lumpi_LE

Wie hoch ist denn der Verbrauch und was für eine Pumpe?

btw: z.B.: "HDT hydraulischer Abgleich" googeln oder "HDT Wärmepumpe optimieren"
 
B

boxandroof

Alle Maßnahmen die Deine Vorlauftemperatur senken (und dabei Taktung vermeiden) werden die Effizienz erhöhen.

Mache einen hydraulischen Abgleich und dabei dauerhaft alle Thermostate auf. Du stellst dann fest in welchen Räumen die Heizflächen/-Körper nicht ausreichend sind und kannst ggf. einzelne Maßnahmen für die Räume abwägen. Zirkulation - falls vorhanden - intelligent steuern, ggf. Pufferspeicher entfernen. Hysterese für Trinkwasser erhöhen und/oder Trinkwassertemperatur senken, Trinkwasser bevorzugt Nachmittags erwärmen.

Die wichtigste Maßnahme ist i.d.R. nur vor dem Einzug umsetzbar: große Heizflächen. Heizkörper kosten Effizienz. Auch im Neubau ist Heizfläche wichtiger als noch mehr Dämmung.
 
Zuletzt aktualisiert 29.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis
Nr.ErgebnisBeiträge
1Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
2Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
6Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
7Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
8Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
9Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
10Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
11Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
12Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
13Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
14Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
15Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
16Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
18Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
19Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
20Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15

Oben