G
guckuck2
Du hast definitiv Handlungsbedarf. Bevor es irgendwo an Heizkostenoptimierung geht, ist erstmal die Takterei in den Griff zu bekommen.
Sinkende Temperaturen haben damit nichts zu tun. Die Hysterese ist viel zu niedrig und/oder die Anlage in z.:B per Puffer, Überströmventil verschandelt.
Weißt du, was den hohen Stromverbrauch ab ~04:45 Uhr verursacht hat?
@RotorMotor
Ausm Netz, einem "Fach"forum. Und ja, ausgehend vom Kompressor als "unersetzbares" Teil bzw. Totalschaden, wenn das Ding hopps geht, hat eine solche Anlage eine derartige Lebenserwartung.
Sinkende Temperaturen haben damit nichts zu tun. Die Hysterese ist viel zu niedrig und/oder die Anlage in z.:B per Puffer, Überströmventil verschandelt.
Weißt du, was den hohen Stromverbrauch ab ~04:45 Uhr verursacht hat?
@RotorMotor
Ausm Netz, einem "Fach"forum. Und ja, ausgehend vom Kompressor als "unersetzbares" Teil bzw. Totalschaden, wenn das Ding hopps geht, hat eine solche Anlage eine derartige Lebenserwartung.