T21150
Wir haben einen 2 Personen Haushalt. Einfamilienhaus mit 135 qm Nutzfläche.
Gas-Therme mit solarer Unterstützung für Trinkwasser-Erwärmung. Zum Einsatz kommen zwei Kollektoren Logasol SKN 4.0 mit in Summe 4,8 qm Fläche.
Ich kann recht einfach die Kosten ermitteln für die tägliche Trinkwasser Erwärmung, wenn der Kollektor nichts an Energie liefert:
0,4 Kubikmeter Gas, entsprechend ca. 4,2 kWh oder 0,3 Euro pro Tag.
Das ist das Maximum, welches der Kollektor bei uns einsparen kann, abzüglich der Strom-Kosten für die Umwälzpumpe der Solar-Flüssigkeit von ca. 5 Cent. Verbleiben 0,25 Euro am Tag Ersparnis. Wohlwollend gerechnet an 200 Tagen pro Jahr. Ergibt 50,- Euro pro Jahr.
Niemals können sich die Investitionskosten hier über die Lebensdauer der Anlage rechnen.
Deutlich mehr Ertrag hätte ein Vakuum Flachröhren-Kollektor gebracht, der in der Anschaffung aber deutlich mehr kostet.
Ich denke, dass sich auch die Unterstützung des Heizkreislaufs nur gering bemerkbar macht bzw. sich schlecht rechnet, sie setzt aber auf jeden Fall einen Vakuum Flachröhren Kollektor in entsprechender Größe voraus. Da hier jedes % zählt, ist eine reine Süd-Ausrichtung relevant. Durch die bei mir vorhandene Ost-Ausrichtung verliere ich noch mal ca. 10%, deshalb war es keine Überlegung wert, das zu installieren/investieren.
Grüße
Thorsten
Gas-Therme mit solarer Unterstützung für Trinkwasser-Erwärmung. Zum Einsatz kommen zwei Kollektoren Logasol SKN 4.0 mit in Summe 4,8 qm Fläche.
Ich kann recht einfach die Kosten ermitteln für die tägliche Trinkwasser Erwärmung, wenn der Kollektor nichts an Energie liefert:
0,4 Kubikmeter Gas, entsprechend ca. 4,2 kWh oder 0,3 Euro pro Tag.
Das ist das Maximum, welches der Kollektor bei uns einsparen kann, abzüglich der Strom-Kosten für die Umwälzpumpe der Solar-Flüssigkeit von ca. 5 Cent. Verbleiben 0,25 Euro am Tag Ersparnis. Wohlwollend gerechnet an 200 Tagen pro Jahr. Ergibt 50,- Euro pro Jahr.
Niemals können sich die Investitionskosten hier über die Lebensdauer der Anlage rechnen.
Deutlich mehr Ertrag hätte ein Vakuum Flachröhren-Kollektor gebracht, der in der Anschaffung aber deutlich mehr kostet.
Ich denke, dass sich auch die Unterstützung des Heizkreislaufs nur gering bemerkbar macht bzw. sich schlecht rechnet, sie setzt aber auf jeden Fall einen Vakuum Flachröhren Kollektor in entsprechender Größe voraus. Da hier jedes % zählt, ist eine reine Süd-Ausrichtung relevant. Durch die bei mir vorhandene Ost-Ausrichtung verliere ich noch mal ca. 10%, deshalb war es keine Überlegung wert, das zu installieren/investieren.
Grüße
Thorsten