Zum Thema KFW und Grenzwerte:
Wir haben keine Berechnung ohne Photovoltaik. Dort haben wir uns auf die Aussage des Energieberaters verlassen, dass wir KFW70 auf jeden Fall schaffen. Und dann hat er die Photovoltaik-Anlage so groß gemacht, bis wir die Werte für KFW55 erfüllt haben.
Unser Gebäude: 47,9 kWh/(m²a) und 0,250 W/(m²K)
Referenz: 88,7 kWh/(m²a) und 0,358 W/(m²K) (zul. wäre auch 0,400)
KFW 70: 62,1 kWh/(m²a) und 0,304 W/(m²K)
KFW 55: 48,8 kWh/(m²a) und 0,251 W/(m²K)
Kfw 40: 35,5 kWh/(m²a) und 0,197 W/(m²K)
Wie man sehr schön sieht, war es so eine Punktlandung auf KFW 55, dafür musste die Photovoltaik eine Jahresporduktion von 2.000kWh leisten mit einem Eigenverbrauchsanteil von 39,5 %, sprich knapp 800kWh. Da wir nun einen erwarteten Jahresertrag von über 4.000kWh haben, sollte der Eigenverbrauchsanteil von 800kWh deutlich übererfüllt werden.